排烟风机的280度的防火阀安装位置
datuxi
datuxi Lv.2
2008年01月07日 14:23:51
来自于采暖供热
只看楼主

排烟风机的防火阀是安装在风机的入风口还是出风口出?我没有从高规上找到,有没有人晓得在哪个高规上有说明??

排烟风机的防火阀是安装在风机的入风口还是出风口出?
我没有从高规上找到,有没有人晓得在哪个高规上有说明??
免费打赏
小陈
2008年02月21日 16:18:13
2楼
入风口,技术措施上有!
回复
langlan998
2008年02月26日 09:06:21
3楼
同意学习中!!!!!!!
回复
ddwhya
2008年03月03日 12:56:43
4楼
入口装280,
回复
zhy741102
2011年04月01日 13:34:43
5楼
进出口都要装,只要穿越防火分区。
回复
huangwenqi
2011年04月01日 16:46:20
6楼
只要是穿越防火墙。以及防火分区的风管都需要安装防火阀。不分入口出口。