工程设计干式变压器采用强制风冷后,进线屏设备应按超载40~50%的情况选择。反过来说:我可不可以根据计算负荷,把超载运行的余量考虑进去而降低变压器的容量?
工程设计干式变压器采用强制风冷后,进线屏设备应按超载40~50%的情况选择。反过来说:我可不可以根据计算负荷,把超载运行的余量考虑进去而降低变压器的容量?
2楼
个人觉得不可以,变压器不允许长时间过载运行
回复
3楼
本人也觉得不可以。
回复
4楼
干式变压器强制风冷允许长时间超载运行,否则进线保护设备就不该按超载来选择了。
回复
5楼
不可以。
关于此事我问过上海变压器厂,这个允许过载是短时的。
回复
6楼
短时超载没问题,长时间肯定不行,你可以看看各厂家的资料上都有说明.
回复
7楼
查了些资料,看来的确是我错了,强迫风冷可使变压器的应急过载能力可达40%-50%,而且过载断续时间也可适当延长(但绝不允许过载情况下长期运行)。
接下来的问题是:变压器低压侧进线断路器的过载长延时脱扣整定电流可以按
1.4~1.5倍Ic设定,那瞬时或短路短延时过电流脱扣整定是按变压器额定容量的低压出口短路电流估算值来设定?还是按超载的容量来估算设定?
回复
8楼
瞬时或短延时脱扣器都是按短路条件整定的。
回复
9楼
瞬时或短延时动作实现短路保护,其动作电流值是按躲过低压侧可能出现的正常尖峰电流整定的.尖峰电流的形成主要是电机启动造成的.
回复