请教排气问题
ytwqz
ytwqz Lv.6
2005年01月12日 12:32:34
来自于采暖供热
只看楼主

十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。

十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。
免费打赏
wlq258702
2005年01月17日 10:58:51
12楼
至于每户分户供暖系统的排气问题,不用考虑,因为不管是地热供暖或散热器供暖的排气户内设计时已经考虑了,只要系统充水时及时排气就可以了。
回复
wlq258702
2005年01月17日 11:03:58
13楼
我们的小区8层、17层、24层的住宅都有,供暖系统分为3个区,而且也有分户供暖,都不存在憋气的问题,补水为变频泵补水,效果很好。
回复
haotongbao
2005年01月17日 15:28:05
14楼
定压补水装置的问题把?
回复
haotongbao
2005年01月17日 15:31:52
15楼
定压补水装置的问题把?
回复
lwjlwj
2005年01月19日 22:44:01
16楼

假如最上面两层系统有较大水声,应该是定压不足,水系统无力将气排出。
回复
taxun
2005年01月20日 07:49:28
17楼
如果是用的国产的自动排气阀,有些国产的自动排气阀只是象自动排气阀,如果是用国产的建议你用进口的比如意大利OR自动排气阀试一下.
回复
taxun
2005年01月20日 16:00:33
18楼
补充一点,合格自动排气阀是只要系统里有空气就自动排气,因为自动排气阀是利用水的浮力排气的,当系统有空气的时候,排气阀的浮筒下降,这时候就开始排气了.
回复
caniggia_soso
2005年01月20日 16:15:34
19楼
欧也觉得是定压问题。呵呵,
回复
8430408
2005年06月03日 15:35:03
20楼
应该是定压装置不是连续运行或定压压力不足的问题。
回复