请教排气问题
ytwqz
ytwqz Lv.6
2005年01月12日 12:32:34
来自于采暖供热
只看楼主

十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。

十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。
免费打赏
nt1040
2005年01月12日 12:56:44
2楼
检查一下各层水平管最高点的自动排气阀。
回复
wjf950220
2005年01月12日 14:06:22
3楼
锅炉间歇运行,最高点产生负压,可能是积气的主要原因。
回复
xiefeiwu2000
2005年01月12日 14:52:32
4楼
系统的问题
回复
dlwyg
2005年01月12日 16:34:21
5楼
是不是定压不够,系统最高点的3~5m富余压力能否满足?
回复
jjsjj003
2005年01月12日 17:37:05
6楼
可能是最高两层水平管波度有问题,或者富裕压力不够大.
回复
dust2
2005年01月12日 17:44:03
7楼
你已经解答了:“是锅炉房间歇运行的原因”
系统运行时,管内流速肯定超过0.25m/s,水带着气走。
停机时,气自然到最上面去了。
国产的自动排气阀是靠不住的。
回复
shangfeng_79
2005年01月12日 21:43:51
8楼
支持5楼 定压不够 循环泵停止后产生倒空
回复
qylx
2005年01月13日 01:13:29
9楼
公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。
水平管末端,是不是最高点,有没有自动排气阀??


回复
ytwqz
2005年01月14日 16:53:00
10楼
公用立管分户计量系统,每层水平管道敷设于地面垫层内,无坡度。以上原因可能都有,有没有解决办法?谢谢各位!
回复
wlq258702
2005年01月17日 10:52:18
11楼
虽然供暖系统间歇运行,定压补水设备是连续运行的。
回复