十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。
十三层小高层住宅,公用立管分户计量系统,最上面两层老是积气,不知为何原因。公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。那有是什么原因?是锅炉房间歇运行的原因?请各位DX指点。
2楼
检查一下各层水平管最高点的自动排气阀。
回复
3楼
锅炉间歇运行,最高点产生负压,可能是积气的主要原因。
回复
4楼
系统的问题
回复
5楼
是不是定压不够,系统最高点的3~5m富余压力能否满足?
回复
6楼
可能是最高两层水平管波度有问题,或者富裕压力不够大.
回复
7楼
你已经解答了:“是锅炉房间歇运行的原因”
系统运行时,管内流速肯定超过0.25m/s,水带着气走。
停机时,气自然到最上面去了。
国产的自动排气阀是靠不住的。
回复
8楼
支持5楼 定压不够 循环泵停止后产生倒空
回复
9楼
公用立管顶部的自动排气阀是刚换的,应该没有问题。
水平管末端,是不是最高点,有没有自动排气阀??
回复
10楼
公用立管分户计量系统,每层水平管道敷设于地面垫层内,无坡度。以上原因可能都有,有没有解决办法?谢谢各位!
回复
11楼
虽然供暖系统间歇运行,定压补水设备是连续运行的。
回复