求助:冷库除湿
woshihuanglong
2008年01月06日 19:27:42
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一种子库,要求-10°时,湿度50%看到有人做电热管加热除湿这个怎么控制啊

现在有一种子库,要求-10°时,湿度50%
看到有人做电热管加热除湿
这个怎么控制啊
免费打赏
大雪漫天
2008年01月07日 15:22:42
2楼
用电加热管不能做到。做转轮除湿吧
回复
wolai92
2008年01月30日 03:13:13
3楼
不必用转轮 湿度50% 电加热管可以做到 用湿度感应装置(市场有)可以实现自动控制
回复
woshihuanglong
2008年02月02日 08:03:34
4楼
3楼的有什么好的湿度控制器么?上次买了一个,两天没到就坏了
回复
wolai92
2008年02月02日 18:24:08
5楼
误差在正负3%的国产的就可以 天津就有 得空我去查一下品牌
精度若再高 就只好选进口的了
回复
woshihuanglong
2008年02月14日 08:46:09
6楼
什么牌子,楼上的推荐一下啊
回复
wolai92
2008年02月14日 14:01:12
7楼
天津查尔麦 上海精创 国产里面都还可以

如果你这个库已经做好了 只是湿度有问题 那样的话 加一台适当大小的冷干机就可以
有需要可以联系我 http://www.gsgzzl.cn/
回复
gunterdry
2008年12月03日 21:13:23
8楼
上海干特,提供瑞典全进口和国内组装两种类型转轮除湿设备,满足不同用户的需求。愿为有需求者效劳,021-57630958,QQ:329405671
回复