急救,关于做锚杆的地下室底板配筋
firemiao
firemiao Lv.3
2008年01月06日 08:57:40
只看楼主

现在做一个工程,新来的老总说地下室底板做完抗拔锚杆之后,底板就不用再用水载来算配筋了,只算正载就行了,天然基础,然后底板连梁也不做,就一块构造的防水板,做的怕怕的,请问各位大侠这样行吗,有人这样做过吗

现在做一个工程,新来的老总说地下室底板做完抗拔锚杆之后,底板就不用再用水载来算配筋了,只算正载就行了,天然基础,然后底板连梁也不做,就一块构造的防水板,做的怕怕的,请问各位大侠这样行吗,有人这样做过吗
免费打赏
ludumi
2012年03月30日 07:30:00
2楼
需要计算一下,锚杆按支座
回复
无间道
2012年03月30日 10:03:24
3楼
不做用水载来算配筋计算的意见肯定是错误的。对于结构设计而言,必须是通过科学且严谨的计算来决定的。不能根据以往的经验,来拍脑地决定问题的确定。只是不科学的,更是违反结构人职业道德的问题。不经过计算,就不能算作严格的结构设计。你愿意一辈子都生活在惊恐和担心中吗?
具体计算很简单,把锚杆按支座考虑,根据水的上浮压力,做出正确的计算。即使是够了,也是一种成果。可以在以后的工程上把它作为你的经验。经验就是通过具体的实践而慢慢地积累的。相信经过一定的积累,你的经验也会不断增加,在特殊情况下也可以应用。
回复