地下室走道还用排烟吗?
stg1029
stg1029 Lv.2
2008年01月05日 20:49:16
来自于通风排烟
只看楼主

有一工程,地上29层住宅,地下一层,为水泵房,水池,换热站,配电间,柴发电室,均为设备间,有一内走道,超过20米,还用做排烟吗?高规说是20米以上内走道排烟,感觉应该是地上,但不明确,地下室无可燃物,而且无人员停留,疏散,还用给内走道排烟吗?

有一工程,地上29层住宅,地下一层,为水泵房,水池,换热站,配电间,柴发电室,均为设备间,有一内走道,超过20米,还用做排烟吗?高规说是20米以上内走道排烟,感觉应该是地上,但不明确,地下室无可燃物,而且无人员停留,疏散,还用给内走道排烟吗?
免费打赏
toplhc
2008年01月06日 17:28:46
2楼


你的感觉是错误的
回复
toplhc
2008年01月06日 17:30:26
3楼


高规没有让你考虑内走道是不是经常有人停留。让你考虑的是内走道的长度
回复
ldl4101026
2008年01月10日 22:47:47
4楼
请教版主内走道的面积计算和地上一样吗?如果地下室其他房间不需要排烟且无外窗计入其面积吗?
回复
fs010
2009年06月28日 16:15:45
5楼
我也有这疑问的 内走道连接的都是设备房间或者卫生间的 难道计算走道排烟面积还要把这些面积都加上吗 哪岂不是很大的了
回复
youlf
2009年07月07日 22:10:34
6楼
没办法,规范就是这么规定的。
回复
qqwwee129name
2009年12月09日 22:57:32
7楼
要做,规范就这么要求的:lol
回复
xxexr
2009年12月24日 12:39:21
8楼
要求,但是和走道相通的房间也要算面积在内吗?房间和走道应该不是同一防烟分区吧.
回复
lingxing1
2009年12月24日 15:54:38
9楼
按照规范肯定要做的,20m是独立的,并没有什么附加的条件
回复
young263
2009年12月25日 13:09:38
10楼
要做排烟,排烟量区别对待。

如房间门为防火门,则不计入房间面积。房间门为普通门,则计入排烟面积。
回复
snail_yin
2009年12月25日 13:55:06
11楼

我的理解是计入内走道排烟面积的房间应该是经常有人停留或可燃物较多但不满足自然排烟条件(没有外窗或设固定窗)和机械排烟条件(规范规定的50m2和200m2的限制)的房间。
回复

相关推荐