小弟我正在干的电厂的一个中央控制室,做基础时施工单位将框架柱的插筋在距基础顶面50-60cm高的范围内流出接头,准备钢筋连接,我觉得不能在如此接近底层的地方留有钢筋接头,但施工单位硬说可以,请教各位,到底行否?
小弟我正在干的电厂的一个中央控制室,做基础时施工单位将框架柱的插筋在距基础顶面50-60cm高的范围内流出接头,准备钢筋连接,我觉得不能在如此接近底层的地方留有钢筋接头,但施工单位硬说可以,请教各位,到底行否?
2楼
柱的插筋本质是柱筋往基础里锚固。基础内纵向柱筋相当于钢筋的直锚部分,是不能做接头的。(机械连接的一级接头除外)
回复
3楼
谢谢了,受教了
回复
4楼
你说的是在基础的顶面,是不是指的是基础以上.如果似的话,就可以连接,大于500且35D
回复
5楼
各位,我又查一下03G101,上面说的是这样的,底层柱如果钢筋需要连接,接头应在1/3柱净高以上的范围内进行连接,所以正确的做法是不允许在基础顶面上50CM内进行连接的。
回复
6楼
晕.开始我还以为你说在基础内接头呢.
基础面以上就没得讨论的,平法里有很详细的做法.非连接区取三个条件最大值.
回复
7楼
5楼的说法正确!!:lol
回复