门、窗缝隙的漏风总面积计算!
liulang2003
liulang2003 Lv.11
2005年01月11日 15:11:26
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,用压差法计算疏散通道送风量时,门、窗缝隙的计算漏风总面算是如何计算的?就是门、窗洞口的净尺寸吗?我刚做设计,对建筑、暖通都不太懂!希望各位大侠不要笑小弟的问题浅显,望能指点!谢谢!

各位前辈,用压差法计算疏散通道送风量时,门、窗缝隙的计算漏风总面算是如何计算的?就是门、窗洞口的净尺寸吗?我刚做设计,对建筑、暖通都不太懂!希望各位大侠不要笑小弟的问题浅显,望能指点!谢谢!
hhbox
2005年01月11日 23:26:14
2楼
就算缝隙:高x宽
1.单扇门 2x0.8米 缝隙=(2+0.8)*2=5.6米
2.双扇门 2x1.6米 缝隙=(2+1.6)*2+2(中间缝)=9.2米
3.电梯门 2x2.0米 缝隙=(2+2)*2=8米,电梯门是平开,不象双扇门是推开的,所以就没有算中间的缝隙.
回复
twb620810
2005年01月12日 08:49:08
3楼
楼上算的是漏风面积吗
回复
hlyu
2005年01月12日 09:33:25
4楼
是漏风面积.因为楼主“用压差法计算疏散通道送风量时,门、窗缝隙的计算漏风总面算是如何计算的?”
回复
ydh1981
2005年01月12日 09:49:36
5楼
楼主在做加压送风量的计算
可能需要这些计算数据
2楼的算的是缝隙长度,
漏风面积还应该乘以缝隙宽度,缝隙宽度(疏散门:0.002-0.004米,电梯门0.005-0.006米)在《高规》第196页有的,仔细看看吧
个人意见,请指正
回复
ytp3521
2005年01月12日 11:29:03
6楼
还用这么算吗?漏风量按20%取就可以了。
回复
twb620810
2005年01月12日 11:34:08
7楼
同意5楼
回复
liulang2003
2005年01月12日 17:29:21
8楼
谢谢各位热心指点小弟!小弟在此谢谢各位了!
回复
liulang2003
2005年01月12日 17:59:23
9楼
各位前辈,我按你们教的知识算了送风量,但是,用压差法及风速法计算出的数据差别很大呀!各位前辈能指点小弟一下,看我是错在哪里了吗?
我的计算如下:
1.压差法:
Ly=0.827×A×△P(1/N)(在指数位置)×1.25×3600
=0.827×(8×0.0055)(电梯门漏风面积)×30(1/2))(在指数位置))×1.25×3600
=896.87m3/h
2.风速法:
Ly=nFV(1+b)×3600/a=2×(2×2)×0.8(门的开启面积)×(1+0.15)×3600/0.8
=33120m3/h
急盼指教!
回复
hhbox
2005年01月12日 21:39:45
10楼
只算了电梯门,其余的疏散门也应该考虑的!
回复
jswgq-55
2005年01月13日 10:01:08
11楼
应再加上外窗的漏风量。
回复