关于避雷器(电涌保护器SPD)的问题
jasonsong
jasonsong Lv.2
2005年01月11日 14:52:53
只看楼主

向各位高手请教:避雷器(电涌保护器SPD)的上端保护使用断路器好,还是用熔断器好。除了这是否还要加漏电保护开关呢?避雷器的上端开关分断能力一定要比避雷器的分断能力高吗?

向各位高手请教:避雷器(电涌保护器SPD)的上端保护使用断路器好,还是用熔断器好。除了这是否还要加漏电保护开关呢?避雷器的上端开关分断能力一定要比避雷器的分断能力高吗?
leon_sncn
2005年01月11日 15:17:18
2楼
4.5.2. 应在SPD支路上串入后备过电流保护器,如断路器、熔断器。该过电流保护器不应在SPD允许通过的最大雷电流下开端断,但应能开断该点工频短路电流,并与主电路的过电流保护器满足级间配合要求 。空气断路器应选延迟型,C脱扣曲线;与主电路断路器配合。SPD制造厂应提出此后备保护的要求。要求。
回复
jasonsong
2005年01月11日 15:49:48
3楼
谢过,在请教一下断路器和熔断器,那个更好点。避雷器和断路器配合使用时,两者参数怎么定。
回复
fushilu22
2005年01月11日 16:06:24
4楼
一般都是用断路器多,也不是说熔断器不行
回复
leon_sncn
2005年01月11日 16:45:55
5楼
我都是按厂家的样本选用的。有用断路器的,也有用熔断器。
回复
laconic
2005年01月11日 22:06:02
6楼
熔断器比短路器好些。
短路器和spd配合问题最好参照spd的样本。
其实我觉得这个断路器在spd通过雷电流时是可以断开的,因为spd动作时间远小于断路器。
回复

相关推荐

APP内打开