请教一个关于孔板流量测量及涡街流量测量的问题
zcx_5362
zcx_5362 Lv.2
2008年01月04日 14:24:52
只看楼主

我厂为污水处理厂,原鼓风机出口风量为管道上的孔板测得差压信号,然后进入PLC运算.可能还有压力温度补偿,计算出来后有工控机显示数值.后续分支管道各有插入式的涡街流量计计量,也是由PLC计算显示,现在由于软件问题.PLC坏掉.想在此基础上独立装显示表.初步选择的是智能流量计,不过由于缺少空气的压力密度参数表,迟迟未能正常.故请各位老师指点一二,不胜感激.

我厂为污水处理厂,原鼓风机出口风量为管道上的孔板测得差压信号,然后进入PLC运算.可能还有压力温度补偿,计算出来后有工控机显示数值.后续分支管道各有插入式的涡街流量计计量,也是由PLC计算显示,现在由于软件问题.PLC坏掉.想在此基础上独立装显示表.初步选择的是智能流量计,不过由于缺少空气的压力密度参数表,迟迟未能正常.故请各位老师指点一二,不胜感激.
免费打赏
首席技术官
2008年01月05日 00:50:37
2楼
http://www.xuanlei.com/kongqimidubiao.html
http://www.chinaflowmeter.cn/admin/techdata/tech2042.html

网络上很多的
可通过

www.google.cn 中文
www.google.com\ncr 英文(由于用中文的大量搜索结果都会被过滤掉的,有些可考虑这个)
回复
hkmm
2008年01月26日 19:56:49
3楼
本人研究气体流量测量多年,积累了一些经验,提醒您一下需注意的是智能流量计一定要和孔板或涡街流量计相匹配。
干空气760mmHg时,0℃时,1.2928kg/m3;20℃时,1.205kg/m3