挡烟垂壁怎么设?
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2008年01月04日 11:45:59
来自于通风排烟
只看楼主

一二层商场之间有自动扶梯,一二层为一个防火分区,扶梯没有防火卷帘,防烟分区怎么设置?自动扶梯处挡烟垂壁怎么设置?排烟系统怎么工作?

一二层商场之间有自动扶梯,一二层为一个防火分区,扶梯没有防火卷帘,防烟分区怎么设置?自动扶梯处挡烟垂壁怎么设置?排烟系统怎么工作?
免费打赏
gabriel_20
2009年12月03日 15:27:59
2楼
按层算防烟分区面积太大了是吧
回复
snail_yin
2009年12月04日 08:46:36
3楼
如果考虑将自动扶梯单设一个防烟分区的话,建议在其首、二层的扶梯边线均设置不小于500的挡烟垂壁。
如果考虑和二层某些区域化为一个防烟分区,应在首层电动扶梯边线和二层同一防烟分区区域边线设置挡烟垂壁。
此种情况,电动扶梯不应考虑和首层的某些区域划分为一个防烟分区。
回复
liuyunsong000
2009年12月04日 14:41:00
4楼
楼 上 的 的 说 得 对 呀 !
回复
shaoqiang1234
2010年01月05日 11:57:42
5楼
很好!!!!!!!!!!!
回复
wjzhengqq
2010年01月06日 09:59:26
6楼
按防烟分区设置,可与大于500的梁一起
回复
king2006_lyt
2010年01月18日 14:52:32
7楼
恩同意楼上的说法,呵呵
回复
syh1601
2010年05月14日 11:24:06
8楼
有大于500的梁还用设挡烟垂壁吗?
回复
vk3001h
2010年05月27日 13:08:34
9楼

如果考虑将自动扶梯但设一个防烟分区的话,在首层、二层扶梯边线均设挡烟垂壁是没有用的。如果起火区域在扶梯以外的区域,挡烟垂壁可以发挥作用。但是如果起火点在扶梯处,烟气升腾过程中可以从二层地坪与本层挡烟垂壁下沿之间很大的空挡内翻卷进入二层,挡烟垂壁不会起作用。只有火灾时一步到位降到底的防火卷帘可以起作用。
回复