电缆载流量选择
zll110
zll110 Lv.3
2005年01月11日 10:04:40
只看楼主

请问各位高手,电缆载流量表中的载流量是指一根电缆的单芯载流量还是整根电缆载流量,如VV3*150+1*70电缆在25度环境下(直埋)载流量为278A是指单芯吗?若是,那么整根电缆载流量又是多少呢?谢谢!!

请问各位高手,电缆载流量表中的载流量是指一根电缆的单芯载流量还是整根电缆载流量,如VV3*150+1*70电缆在25度环境下(直埋)载流量为278A是指单芯吗?若是,那么整根电缆载流量又是多少呢?谢谢!!
hs30
2005年01月11日 10:35:03
2楼
应为线电流。即各单芯的载流量均为278A。
回复
foster
2005年01月11日 10:40:48
3楼
整根电缆载流量
回复
abb16
2005年07月26日 18:31:38
4楼
同意5楼说法
回复
zjs3022
2005年07月26日 21:37:51
5楼
应该是每根线芯的载流量!
回复
sifan011
2005年07月27日 09:19:23
6楼
整根电缆载流量

回复
powerwwk
2005年07月27日 09:49:37
7楼
5楼的说法是错误的,电缆载流量指的是一定环境温度下一定横截面单芯电缆最大的允许电流,整根电缆栽流量好象没有这样的说法,如果你的三相电缆供应的是单相设备,那整根电缆的载流量怎么计算?是278*3吗?那么A相400A,B相100A,C相200A显然符合要求, 但是A相肯定过载了,所以说提整根电缆的载流量没有任何意义.
回复
chenganganh
2005年07月27日 09:55:08
8楼
看你干什么用了,单相应该是单根的载流量,三相应该是整根电缆的载流量,但是改电缆的载流量应该是467A,而不是278A,278A是3*70的电缆
回复
kolmar
2005年07月27日 10:50:02
9楼
我有点迷惑了?!
究竟谁是对的?
难道TQJJ没看到这个话题????????????
回复
fuyanghao
2005年07月27日 11:04:57
10楼
废话,当然应该是每一相的载流量
回复

相关推荐

APP内打开