在变压器新投运做相量中,遇到了这样的情况。1#变带电容器负荷,基准电压取低压母线PT电压的Uab,高压侧与低压侧做相量(35kV变电站),A相、B相均正确,在做C相低压侧相量时,C相低压侧电流与基准电压之间的角度不停的变化。而高压侧C相电流与低压侧C相电流之间相位角度恒定。请教各位大侠是否也遇到过这种情况。
