帮我选台变压器
bati3345
bati3345 Lv.6
2008年01月03日 18:09:47
来自于变压器
只看楼主

由于设备需要将380V变480V,我查了一下SG系列的250KVA,但如果负载三相不平衡的话为了中性点不飘移选哪种联接组别?Y,yn0的可以吗?如果考虑三相负载不平衡请问如何选择联接组别?哪几种联接组别的能够将二次侧中性点直接接地?

由于设备需要将380V变480V,我查了一下SG系列的250KVA,但如果负载三相不平衡的话为了中性点不飘移选哪种联接组别?Y,yn0的可以吗?

如果考虑三相负载不平衡请问如何选择联接组别?哪几种联接组别的能够将二次侧中性点直接接地?
免费打赏
w2954
2008年01月03日 21:26:25
2楼
480V未听这等极。
回复
bati3345
2008年01月03日 22:08:19
3楼
这是美国设备上用的
回复
lpvmxl
2008年01月04日 09:06:14
4楼
二次侧选成Y接的都可以直接接地,D接的可以接消弧线圈间接接地,考虑三相不平衡的话,一次侧接成D接,所以建议是Dyn11连接级别
回复
飞影道人
2008年01月04日 09:15:07
5楼

同意此接法

回复
nmdhlqw
2008年01月04日 11:51:46
6楼
意4楼的意见,Y,yn0变压器的中性线只能承受25%的不平衡电流,而Dyn11变压器的中性线能承受75%的不平衡电流.
回复
bati3345
2008年01月04日 18:46:02
7楼



请问为何?
回复
fnc480304
2008年01月05日 12:50:32
8楼

同意这样的接法。
回复
cjb0205
2008年01月11日 08:37:34
9楼
变压器DYN11适用于箱变、小区、单相电、不平衡率可达50%,零序保护灵敏、省电;选DYN11变压器不会有错的。
回复
ac20
2008年01月12日 23:33:43
10楼
我可以帮你制作.这么一台变压器 13407895413
回复
wyc183153
2008年01月16日 00:25:18
11楼
Y,yn0变压器与Dyn11变压器在接线上有什么不同?本人菜鸟,请指教。谢谢
回复

相关推荐