制冷机的实际能效比
gongyezidonghua
2008年01月03日 13:07:30
只看楼主

我处有york离心式制冷机组(1305冷吨)1台,运行三年了,现在想分析一下其制冷效率,但不知怎样计算,请各位好心人指点!

我处有york离心式制冷机组(1305冷吨)1台,运行三年了,现在想分析一下其制冷效率,但不知怎样计算,请各位好心人指点!
免费打赏
nitsu
2008年01月05日 08:50:10
2楼
最好用EER来衡量机组效率
实测总耗电量,包括机组,冷却循环泵和冷却水塔风机耗电量,冷冻循环泵耗电量.
然后测冷冻水流量,温差.计算制冷量.
因为测试的工具的误差,工况的波动,所以计算得出的数据仅供参考!
回复
dlwangjun
2008年01月05日 09:33:47
3楼
我国对冷水机组的测试一般采用的是液体载冷剂法,即测试冷量是测试冷水进出水温度和冷水流量,然后再根据公式Q=CP*P*VS*DT来计算。Q--制冷量,kW. CP-冷水比热,KG/kg.C,P--冷水密度,kg/m3,DT--冷水进出水温差,C。如果您测试了冷水的流量,冷水的进出水温度就可以根据公式计算了。然后您可以再测试电机的输入功率(KW)。最后将制冷量除以电机的输入功率就可以得到大致的COP了。当然,你还要考虑机组其他电器元件的功率,不过对于一台1300TR的机组来说这是可以忽略不计的。

说的简单测得难,国标对流量计温度计,功率表等都有着严格的要求。想要达到是很难的。

回复
大雪漫天
2008年01月07日 14:42:09
4楼

难度主要在于侧冷水流量上,我曾经见过侧流量的设备,设备很贵,而且测定数值不一定很准。
回复