风管穿普通墙、剪力墙、人防墙 各有什么要求?
xiaomeileung
2008年01月03日 11:36:44
来自于通风排烟
只看楼主

风管穿普通墙、剪力墙、人防墙 各有什么要求?如下图 的住宅的地下室的剪力墙 乱七八糟,风管该如何布置为宜?

风管穿普通墙、剪力墙、人防墙 各有什么要求?

如下图 的住宅的地下室的剪力墙 乱七八糟,风管该如何布置为宜?

1199331412936.jpg

免费打赏
xiaomeileung
2008年01月03日 11:59:52
2楼



大家可以具体指出是什么规范 什么页数吗?

等着用啊
回复
blackeye
2008年01月03日 13:40:58
3楼
风管安装可以去看《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002第6章。穿剪力墙要做预埋套管,穿人防墙要做防护密闭套管(参看人防规范或图集)。至于普通墙,通常也应该做套管。

住宅楼地下室的剪力墙多且杂乱,风管画起来会麻烦一点,不过不要紧,排风管用不着像空调管那样均匀布置,只要能伸到通风死角就行,如果是为排烟服务的,只要距最远点不超过30米即可。
回复
xiaomeileung
2008年05月11日 10:52:11
4楼


谢谢,后来知道 我应该按照 剪力墙的角度画
回复
f_jg2003
2008年05月12日 13:44:53
5楼
风管穿普通墙没有什么特殊要求,但穿防火墙要求加防火阀。
风管一般尽可能不要穿剪力墙,如果一定要穿也要跟结构专业构通好。
人防墙不知说的是哪个,如果是防护墙一般也是不能穿的。
回复
xiaomeileung
2008年06月02日 17:44:09
6楼


同意
回复