本公司在黄山有一个比较大的小区智能化项目,因为当初设计就没有考虑到防雷,所以施工的时候就没有做,结果今年7月份遭遇雷击导致整个小区的对讲系统瘫痪,联网切换器全部被雷击坏。现 仅单元内的对讲已经修复,联网一块还在进行中产品用的是 厦门振威 CM02系列的今年被雷击坏了 明年还会打雷 请教各位 补救的措施,现在这种状况的前提下如何补救会有效果.以防明年雷雨天再遭不测! 谢谢!
本公司在黄山有一个比较大的小区智能化项目,因为当初设计就没有考虑到防雷,所以施工的时候就没有做,结果今年7月份遭遇雷击导致整个小区的对讲系统瘫痪,联网切换器全部被雷击坏。现 仅单元内的对讲已经修复,联网一块还在进行中
产品用的是 厦门振威 CM02系列的
今年被雷击坏了 明年还会打雷 请教各位 补救的措施,现在这种状况的前提下如何补救会有效果.以防明年雷雨天再遭不测! 谢谢!
2楼
根据你的情况,防雷应该作为一个专门的系统来设计与施工。
回复
3楼
谢谢二楼的回答 现在是问题已经发生了 有没有什么补救措施啊
回复
4楼
用到的电源要加防雷抑制器,防止雷电通过电网进入系统。再有,现在的建筑设计时都有防雷设计接地,可以充分利用建筑物的接地。你的这次雷击很有可能是通过电网进入的。
回复
5楼
好象有一个像避雷器的东西(防浪涌)的接在电源上可以解决.我有用过
回复
6楼
首先你所说的问题是雷电波入侵问题,因为小区对讲联网系统设备在较低的室内(相对与小区其它楼),且线路在室外埋地或在建筑内敷设,不可能有直击雷发生.应该是雷电波沿电网线路或系统线路入侵造成的损坏。我认为有以下几点做到就可解决:
1、系统电源在进线处加浪涌保护器,还可以进一步在配电线路上一级逐步加浪涌保护器形成多级保护(具体做法参见相关图集或防雷规范。
2、系统线路在进出户处加弱电浪涌保护器。
3、系统线路在进出户处做等电位联结。
4、在设备房做局部等电位联结。
回复
7楼
防浪涌可以加装到电源处!
我们的一个小区安装的厦门LEELEN对讲系统,施工中将其避雷和监控设备的避雷联到了一起,结果去年一起被击坏,损失惨重。
回复
8楼
分析了下 确实电源线进入的可能行很大,但也不排除雷电压从信号线串入的啊
假如他是从电源线串入的,我们整个系统每个单元的供电都是就地取电的,在电源线的进端并联个TVS双向管有没有用的,因为小区很大 如果全部都用防雷器的话成本会很大。我们每个单元的联网切换器的GND都和箱子有连接的。
信号线 室内走PVC管,室外地下走PE管的。雷电有没有可能从信号线串入?
实在没办法我下周过去把联网切换器全断开,就让他每个单元独立运行好了 那样应该不会受雷击了!
回复
9楼
o
回复
10楼
智能化小区弱电防雷系统,我在重庆四川也遇到过,那是可以解决的
主要是联网出现的问题,你只要处理好数据线的传输就差不不多了。
每个单元的联网切换器必须加上相应的防雷器就OK了。
每个小区都有不同的解决方法,雷电主要在联网数据线入。我解决的几个小区都是这样
回复
11楼
谢谢