上海一大空间,大于500m2,有喷林,性质为服装加工,木材加工的厂房,按照上海的防排烟技术规程里面表4.2.2确定火灾模型应该按有喷林的厂房对待呢,还是按有喷林的仓库对待呢?两者的发热量差别太多,算出来的风量差了一倍呢
上海一大空间,大于500m2,有喷林,性质为服装加工,木材加工的厂房,按照上海的防排烟技术规程里面表4.2.2确定火灾模型
应该按有喷林的厂房对待呢,还是按有喷林的仓库对待呢?
两者的发热量差别太多,算出来的风量差了一倍呢
2楼
自己的计算过程:
对与火灾模型4mw的情况,△T=349,远超过了排烟280度停止的概念,这如何解释?
4,主楼大空间排烟计算
1,轴对称型烟缕
火灾热释放量Q按照建筑防排烟技术规程表4.2.2确定,按有喷淋的厂房确定,Q=1.5MW
Qc=0.7Q=0.7X1.5X1000=1050kW
则火焰极限高度Z1=0.166Qc2/5=0.166X(1050) 0.4=2.683m
最小清晰高度Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1X5=2.1m
取燃料面到烟层底部的高度Z=Hq=2.1m
则Z<Z1,Mp=0.032 Qc3/5Z=0.032X(1050) 0.6X2.1=4.366(Kg/s)
烟气的平均温度与环境温度的差(℃)△T=Qc/MpCp
=1050/4.366/1.02=236
则排烟量V=MpT/p0T0
=4.366X(236+20+273)/(1.2X293)
=6.5689m3/s
=23648CMH
排烟口的临界排烟量
Vcrit=0.00887βDb5/2(△T T0)1/2
=0.00887X2.8X(4.2-2.1-0.6)X((263+293)X293)1/2
=15.036m3/s
=54131m3/h
4,主楼大空间排烟计算
1,轴对称型烟缕
火灾热释放量Q按照建筑防排烟技术规程表4.2.2确定,按有喷淋的仓库确定,Q=4MW
Qc=0.7Q=0.7X4X1000=2800kW
则火焰极限高度Z1=0.166Qc2/5=0.166X(2800) 0.4=3.972m
最小清晰高度Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1X5=2.1m
取燃料面到烟层底部的高度Z=Hq=2.1m
则Z<Z1,Mp=0.032 Qc3/5Z=0.032X(2800) 0.6X2.1=7.864(Kg/s)
烟气的平均温度与环境温度的差(℃)△T=Qc/MpCp
=2800/7.864/1.02=349
则排烟量V=MpT/p0T0
=7.864X(349+20+273)/(1.2X293)
=14.359m3/s
=51692CMH
排烟口的临界排烟量
Vcrit=0.00887βDb5/2(△T T0)1/2
=0.00887X2.8X(4.2-2.1-0.6)X((349+293)X293)1/2
=16.1575m3/s
=58167m3/h
回复
3楼
关于这个,△T,我看到根据MP和火灾热释放量Q以及△T查排烟量的表格,它里面的,△T有大于280度的
所以这个△T应该只是一个概念,一个存在于计算过程中的数据。
回复
4楼
性质为服装加工,木材加工的厂房,应该按有喷林的厂房对待.