建筑内电气节能的一种方法!
lingyan16
lingyan16 Lv.11
2007年12月31日 17:12:47
只看楼主

建筑内有控制各种风机、水泵、照明工作的接触器,其吸合后耗能较大,绿色节能建筑,一定不能忽视接触器上的耗能,能节约的一定要节约!不能因为接触器的功耗不大就可以忽视,积少成多,累积下来,从接触器上也能节约出不少的电能,绿色节能建筑,接触器上一定要装节能装置! 一、产品介绍 交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。

建筑内有控制各种风机、水泵、照明工作的接触器,其吸合后耗能较大,绿色节能建筑,一定不能忽视接触器上的耗能,能节约的一定要节约!不能因为接触器的功耗不大就可以忽视,积少成多,累积下来,从接触器上也能节约出不少的电能,绿色节能建筑,接触器上一定要装节能装置!
一、产品介绍


交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。
为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,SZQDT公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了我公司自主研发的一种接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。
本产品已申请国家专利,受国家法律保护,仿造必究。
●适用范围
QCJ系列交流接触器节能延寿模块,适用于国内外各种品牌的未加节能装置的普通交流接触器,适用的交流接触器的线圈电压为交流220V或380V,但本模块不适用于真空交流接触器。
●符合标准
GB8871-2001《交流接触器节电器》
QB/QDT-QCJ-2007 《SZQDT CO.企业标准 QCJ系列交流接触器节能延寿模块的制造方法和检验标准2007版》

二、功能特点


●节能
在普通交流接触器上加装本模块后,交流接触器吸合状态下的电流大幅减小,吸合状态下的电流仅为不加装本模块时的10%~40%,节电率为90%~60%。
●降低温升、延长接触器的寿命
在普通交流接触器上使用本模块后,交流接触器吸合状态下功耗大幅降低,线圈温度也会大幅降低,可以使接触器的线圈的绝缘层不至于因为高温而老化,从而延长接触器的使用寿命。
●接触器吸合力量大
本模块在使接触器吸合时采用的是瞬间大电流励磁吸合的方式,吸合力量大,接触器吸合的声音清脆有力,接触器的动静触头间有足够的接触压力,可以避免因为吸合力不够而导致的动静触头间打火和烧蚀粘连的现象发生。
●消除接触器吸合后的噪音
在普通交流接触器上加装本模块后,交流接触器吸合状态下噪音大幅降低,改善接触器使用场所的环境条件。
●使交流接触器耐电压波动的能力增强
普通交流接触器一般只能在线圈额定电压85%~110%的范围内工作,当线圈两端电压高于额定电压的110%时,交流接触器线圈有可能会因为发热而烧毁,在接触器加装本模块后,交流接触器耐电压波动的能力增强,在操作电源电压过高的情况下,交流接触器线圈也不会因为发热而烧毁。
●体积小、接线简单
QCJ系列交流接触器节能延寿模块体积很小,外型尺寸均为:52mmX58mmX32mm,本模块是在交流接触器外附加的一个电子装置,不改变现有普通交流接触器的结构,不占用接触器的辅助触点,只要将本模块的“接触器线圈”端用导线与现有的交流接触器线圈的接线端子相联,再将交流操作电源接到本模块的“操作电源”端子上,便可以使接触器节能运行,便于在已经使用的交流接触器上进行节能改造。


三、技术参数与选型

●环境条件:
温度:-5℃~55℃
污染等级:无限制
海拔高度:无限制
●安装条件:
模块应安装在固定场所,要求无明显的摇动、冲击和振动。
●体积:
52mmX58mmX32mm
●重量:
160克
●电气参数:
额定工作电压:AC380V
允许工作电压:AC150V~AC400V
绝缘电压:AC500V
频率:50Hz~60Hz
工作电流:见下表
(表1)


1199092365627.jpg

免费打赏
lingyan16
2007年12月31日 17:13:28
2楼
●选择模块规格的方法:对于线圈电压为220V的交流接触器,先查一下接触器的说明书、产品样本,了解该接触器的吸合保持功耗是多少(VA),根据上表,查到未加模块时吸合保持功耗最相近的一栏,查对应的模块的规格即可。举例如下:线圈电压为220V的 NC1-95A接触器,查其说明书,得知其吸合保持功耗是20VA,根据上表第二栏,确定该接触器配合的模块为QCJ-2。
●对于线圈电压为380V的交流接触器,如果模块的输入电源电压为220V,在接触器电流安数相同的情况下,380V的接触器所适合的模块比220V的接触器所适合的模块可以小一档(大容量接触器可以小两档),
(表2)
●选择模块规格的原则是:根据交流接触器的吸合保持功耗来选择模块的规格,大规格的接触器配大规格的模块,小规格的接触器配小规格的模块,在保证接触器能在最低允许工作电压的情况下能够正常吸合的情况下,选择规格尽量小的模块,这样既能保证接触器正常工作,又能使节电率最高,接触器温升最低。
●如果在交流接触器正常工作的电压范围内出现上电时吸合一下又释放的情况,说明模块规格选型偏小,应改用大一档的模块即可。
●如果接触器规格小,而模块规格选型偏大,接触器正常工作无问题,但是节能效果差,节电率低。
●本模块均可以驱动线圈电压为220V和380V的两种交流接触器,但驱动380V接触器所需要的电流会更小,节能效果会更好。如果是新安装的接触器,建议采购线圈电压为380V的接触器。




四、使用方法及接线图


●使用方法:
本模块使用十分简单,在模块的顶部有两组接线端子,分别是“操作电源”和“接触器线圈”,用两根导线从“接触器线圈”接出后接至交流接触器线圈的接线端(A1、A2),再在“操作电源”接线端子上接入操作电源(交流220V或380V),接触器即可节能运行。
以上接线所用的导线应采用铜导线:400A以下的接触器所用的铜导线线径不小于1.0mm2,400A~800A的接触器所用的铜导线线径不小于1.5mm2


●“操作电源”输入端不必区分火线(L)和零线(N),任意接线。
●如果本模块是用于现有交流接触器的节能改造,如果原接触器线圈电压为220V,则不需要改动原接触器的控制线路,只需要将原接交流接触器线圈的导线从接触器线圈接线端子上拆下,接到本模块的“操作电源”接线端子上,再把“接触器线圈”用导线接至交流接触器线圈接线端即可。
●如果原接触器线圈电压为380V,有两种接法,第一种接法不改动控制线路,“操作电源”接380V电源,“接触器线圈”接触器线圈,即和上面的220V接触器的接法一样,这种接法的好处是:接线工作量小,一接即可使用,适用于追求接线简单的用户。第二种接法是把“操作电源”改为接220V电源,“接触器线圈”接接触器线圈,再把原控制线路两根电源线中的一根改接到工作零线上(原来的控制电源线接两根相线,电压为380V,现把其中的一根线改接到工作零线上,使控制电压改变为220V),如果原控制线路里还有额定电压为380V的指示灯、中间继电器、时间继电器等元件,还要把这些元件更换为额定电压为220V的元件,这种接法的好处是:模块内元件承受较低的工作电压,模块的使用寿命要比第一种方式更长,适用于追求可靠性高的用户。
●本模块的工作电压为AC380V,操作电源输入端可以接入220V或380V的操作电源,但本模块的接入220V操作电源的时候,输出可以驱动线圈额定电压为380V的交流接触器,此点是不同于以往普通交流接触器采用交流操作电源的接线方法的,请特别注意!


五、注意事项

●特别提醒:
模块接线完成要通电前,一定要认真检查接线是否正确,只有确认接线无误才可通电,如果把交流220V或380V电源错接到“接触器线圈”端子上,会把模块烧坏,本公司不承担因为用户接线错误而导致的模块损坏的更换责任及其他责任。

六、常见问题解答

●QCJ模块能否用于直流接触器和真空接触器?
答:不行,QCJ模块是按照驱动普通交流220V接触器和380V接触器来设计制造的,不能用于驱动除这这两种接触器之外的其它接触器。
●我的接触器线圈电压为380V,我是采用模块的输入电源电压为220V还是380V呢?这两种接法有什么区别呢?
答:模块的额定电压是380V,输入交流220V或交流380V都可以,但采用不同电源电压时,接触器所配用的模块规格有所不同,采用交流380V电源电压时,模块的规格小,比如,CJ20-400(线圈电压380V)接触器,模块采用220V的输入电源电压时,配用的模块为QCJ-9型,模块采用380V的输入电源电压时,配用的模块为QCJ-6型。
虽然是模块输入交流220V或交流380V都可以,但是采用输入交流220V电源时,模块内的元件承受较低的电压,模块的寿命会更长,如果是在现有的380V接触器上加装模块,并且模块采用220V电源时,要改动一下电源的接线(由380V改为220V),加装会稍微麻烦一点,而且模块规格要大,价格会高,但是这种方式的可靠性高,适合于追求高可靠性而对价格并不太在意的用户。模块采用交流380V电源时,模块内的元件承受较高的电压,模块的寿命要比采用220V电源时要短,但这种方式不需要改动电源线路,加装简单,而且模块规格要小,价格会低,这种方式适合于追求接线简单、价格低,而对可靠性和使用寿命要求不高的用户。
我们建议用户:在380V接触器上加装QCJ模块时,如果在条件允许的情况下,最好都采用模块输入220V电源电压的方式。
回复
lingyan16
2007年12月31日 17:15:00
3楼
CJ20接触器加装表
回复

相关推荐

APP内打开