有一多层办公楼(高度不超过24米,体积6000立方米),按规范,室内消防水量为10L/s,室外为20L/s,设消防水池,市政给水管引入数量为一条还是两条?

有一多层办公楼(高度不超过24米,体积6000立方米),按规范,室内消防水量为10L/s,室外为20L/s,设消防水池,市政给水管引入数量为一条还是两条?
免费打赏
小小法师
2005年01月09日 13:03:26
2楼
根据《建筑设计防火规范》

第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:

一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;

因此可以用一根引入管。
回复
applan
2005年01月09日 13:06:15
3楼
要是市政给水能做两路进水,DN>=150的话,就不用做消防水池了,
如果做消防水池,那一路进水就可以了。
回复
applan
2005年01月09日 13:07:38
4楼
要是市政给水能做两路进水,DN>=150的话,就不用做消防水池了,
如果做消防水池,那一路进水就可以了。
回复
zhuti
2005年01月10日 13:54:42
5楼
一条。假如市政管网为环状,有条件下可设两条进水管,