两台1000KVA 、10000v/400v变压器并联运行,每台变压器高压侧都有高压开关柜控制,高压开关柜型号GG-1A(F)-07D,低压侧设有低压主进柜型号GGD,断路器型号ME-2500A,联络柜没有断路器,只装设了HD13B--2000A刀开关一个,请问这样符合规程吗?
两台1000KVA 、10000v/400v变压器并联运行,每台变压器高压侧都有高压开关柜控制,高压开关柜型号GG-1A(F)-07D,低压侧设有低压主进柜型号GGD,断路器型号ME-2500A,联络柜没有断路器,只装设了HD13B--2000A刀开关一个,请问这样符合规程吗?
12楼
隔离开关是不允许带负荷拉闸的,只能断开某一段全部负荷后方可拉开隔离开关。
回复
13楼
都叫隔离开关,但高压与低压不同,带不带灭弧罩不同,中央手柄操作与杠杆操作也不同。大家看一下HD13的说明书,在额定电流下可否拉闸操作。
回复
14楼
云里雾里?
回复
15楼
假想:单母线分段系统,每台变压器都可以带所有负载的情况下,再作好两台进线柜的联锁,不要联络柜怎么样?
回复
16楼
本系统是一备一用,保证供电的可靠性。
回复
17楼
经济角度可以只设隔离、最好设断路器、15楼的想法在实际工作中有。单不方便。比如俩台变压器运行时、想在其中一列做换改盘时、就不方便了
回复
18楼
如果你的两台变压器是一备一用的话。。就没必要设母联柜的。。你的又不是变压器都在工作,但听你这么的说,你的有好象是单母分段。。。。
回复
19楼
还有从投资的角度来看。。你的这种设计优点不经济。。
回复
20楼
建议联络加断路器.闭锁要可靠
回复
21楼
很奇怪的问题。
你的变压器是一用一备?那你要联络干吗?
顺便我也问一句,刀开跟断路器可以作联锁吗?机械还是电气?
回复