两台1000KVA 、10000v/400v变压器并联运行,每台变压器高压侧都有高压开关柜控制,高压开关柜型号GG-1A(F)-07D,低压侧设有低压主进柜型号GGD,断路器型号ME-2500A,联络柜没有断路器,只装设了HD13B--2000A刀开关一个,请问这样符合规程吗?
两台1000KVA 、10000v/400v变压器并联运行,每台变压器高压侧都有高压开关柜控制,高压开关柜型号GG-1A(F)-07D,低压侧设有低压主进柜型号GGD,断路器型号ME-2500A,联络柜没有断路器,只装设了HD13B--2000A刀开关一个,请问这样符合规程吗?
2楼
如果低压柜上所有元件均满足两台1000KVA变压器并联运行时的短路校验,是可以这样做的.
回复
3楼
如果要检修某一段怎么办?
回复
4楼
不可以,现在两台变压器是并列运行,一但分段运行时母联柜刀闸是不能带负荷拉合容易出事.最好加一断路器ME-1600就可以.
回复
5楼
本人害怕的就是
回复
6楼
低压母联很少出现必须带负荷拉闸的情况,况且低压刀闸带有隔弧罩,必要时可以带负荷拉闸。
回复
7楼
??????????????
回复
8楼
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
回复
9楼
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
10楼
停一断电再拉闸吧,不过停一段检修的时间也是有的,必要时可以从另一段采取临时措施!
回复
11楼
此时,可以仅为隔离开关
回复