丁类厂房(单晶硅拉晶车间),建筑面积6000平,占地面积3500平,生产车间面积1700平,车间高度6m,请问这样的厂房是否需要设置喷淋系统,审图中心的意见也不统一,有说设的也有说不设的,请各位帮帮忙

丁类厂房(单晶硅拉晶车间),建筑面积6000平,占地面积3500平,生产车间面积1700平,车间高度6m,请问这样的厂房是否需要设置喷淋系统,审图中心的意见也不统一,有说设的也有说不设的,请各位帮帮忙
免费打赏
yunheshan2000
2007年12月29日 18:49:00
2楼
请各位帮帮忙
回复
yunheshan2000
2007年12月29日 19:14:43
3楼
请各位帮帮忙
回复
hahaxiao1978
2007年12月30日 20:03:13
4楼
需要设置,电子厂房在新版规范中明确提及,由于其风管多,火灾危险性还是比较大的。
回复
hu_zhongwei
2008年01月02日 22:02:32
5楼
听审图中心的。他要你设你不得不设置,他不要你设你设了就是自找麻烦!
回复
ah-wangjun
2008年01月03日 12:54:45
6楼
需要具体分析,里面是否有可燃物,风管系统,一旦发生火灾的损失情况,所以你现在没法直接说是丁类厂房,电子厂房应该定义为丙类。
回复
kibo
2008年01月03日 12:58:20
7楼
明确为丁类厂房的建筑物,不用设置喷淋,根据规范,连消火栓都可以不上.
回复
chunmei88
2008年01月04日 10:06:58
8楼
看看防火规范,根据生产类别火灾危险等级看是否需要设!
回复
zhangrwen
2008年01月04日 16:09:56
9楼
需要设置,见GB50016-2006, 8.5.1