天正室外管线流向的问题
dreamsky1111
2007年12月29日 11:34:07
只看楼主

在做室外雨水部分时,发现如果做了雨水水力计算后,标注了数据在图上后,不会更改水流方向,做纵断面的时候还要重新调整水流方向。。。还有就是现在的标注DN100 i=0.01 L=10.0m的标注方式也没有显示水流方向在管线上的。。(那不是还要手工再标注一个水流方向?就是以前——>坡度方向) 还有这种标注方式在天正7建筑打开就变成了DN100这种方式了(我用TWT7.5画图发出去在天正建筑打图)少了I=0.01 L=10.0的数据了。。

2008年01月02日 10:42:15
2楼


请在管线上点右键有个一快捷菜单弹出
里面有【改变流向】可以批量将支线或主干线修改水流方向!
回复
h_kaspersky
2008年01月02日 10:44:21
3楼


【改变流向】命令会自动将管线上面的坡度箭头修正!
回复
h_kaspersky
2008年01月02日 10:55:20
4楼


【另存旧版】或【图形导出】
储存成旧版图再给TArch7.0才行
TWT7和TArch7互开没问题
TWT7.5和TArch7.5互开没问题
但是TWT7.5 -> TArch7就会丢东西了!
回复