18层住宅,这种上面是红砖,下面是混凝土的墙是承重墙吗?能安装配电箱吗
新兵打字
2018年01月16日 08:32:30
只看楼主

18层住宅,这种上面是红砖,下面是混凝土的墙是承重墙吗?这墙后面是走廊,在后面是电梯,墙的右边有个拐角,是强弱电井和水井,2楼本来是不住人的,现在物业在上面红砖处安装配电箱,等于挖了一个大洞,不知道是不是承重墙,有没有安全影响,还有我怕下面漏的钢筋会被物业埋管子嫌麻烦,直接割了,不知道同样会不会又影响?上传图片后,系统把图片旋转了,所以有些图片顺时针旋转90度才是

18层住宅,这种上面是红砖,下面是混凝土的墙是承重墙吗?这墙后面是走廊,在后面是电梯,墙的右边有个拐角,是强弱电井和水井,2楼本来是不住人的,现在物业在上面红砖处安装配电箱,等于挖了一个大洞,不知道是不是承重墙,有没有安全影响,还有我怕下面漏的钢筋会被物业埋管子嫌麻烦,直接割了,不知道同样会不会又影响?上传图片后,系统把图片旋转了,所以有些图片顺时针旋转90 7DD5ED71-3DDB-46D7-A3FC-8F0132FBAAFF.jpeg FECD55C3-4324-4C40-96DB-E10869A319E7.jpeg AFD2D3A6-566A-4CC1-941C-3CA5648E2754.jpeg 500A1767-AED2-460A-A73E-507A0BAAD3F6.jpeg 46EA6799-92B2-4F2D-BABD-A78438016225.jpeg度才是
免费打赏
望尽天涯路00
2018年01月16日 08:53:43
2楼

学习

回复
摆渡人001
2018年01月16日 10:35:15
3楼

18层的住宅肯定是剪力墙或框剪了,你照片里的应该是填充墙,局部混凝土可能是水井或电井的防水要求,应该可以开洞,但要保证填充墙局部的稳定和安全,开洞对结构整体没有什么影响。