请问:是否需要排烟?
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2018年01月14日 08:22:41
来自于通风排烟
只看楼主

地下输煤通道,长50米,宽7米,面积350平方米,可燃物(即煤)较多。是否需要按照《建筑设计防火规范》2014版的要求设置排烟?(地下输煤通道属于建筑中的构筑物,不属于建筑物) 加外:8.5.4中,地下或半地下建筑(室),是否包含构筑物?

地下输煤通道,长50米,宽7米,面积350平方米,可燃物(即煤)较多。是否需要按照《建筑设计防火规范》2014版的要求设置排烟?(地下输煤通道属于建筑中的构筑物,不属于建筑物)

加外:8.5.4中,地下或半地下建筑(室),是否包含构筑物?

8.5.4.jpg

免费打赏
qdwh66
2018年03月12日 16:04:42
2楼

地下输煤通道要设排烟设施。超过20米的疏散走道要设排烟设施,详见8.5.3.5条。

vk3001h

既然知道8.5.3.5说的是“疏散走道”,就要先弄明白“疏散走道”的定义:那玩意儿是给人走的。要不要做排烟关键是掌握一个基本原则:消防排烟系统设置的目的是救人,因为只有人才在火场上需要新鲜空气。没人的地方只需要灭火,不需要排烟——其实应该说没人的地方就不应该排烟。因为设排烟就要设补风,这就是向火场输送氧气这个助燃剂,这就意味着助长火势。如果为了救人这么做情有可原,没人可救的时候还这么做就是犯罪了。

qdwh66

多谢指正。

qdwh66

看过管廊的排烟设计。输煤通道我没有做过,想当然了

回复
vk3001h
2018年03月13日 16:44:10
3楼

1、建规总则1.0.2条有明确规定,煤化工等专业性工业建筑执行专门的防火规范,不执行建规。

2、既然规范已经明确了“建筑”这个词,就别和构筑物扯了。

回复
aiyouhehe
2018年04月13日 09:34:15
4楼

学习了

回复

相关推荐