长期以来,由于输煤系统环境恶劣、照明时间长、照明要求高、灯具数量巨多,维护不方便等原因,困扰着电厂各相关管理、运行和检修人员。 电厂的输煤系统,由于灯具设计落后,导致现场灯具数量过多,灯具安装位置不合理,照度达不到正常生产和维护的要求,大大加大了后期的维护成本,不仅造成资源浪费,也大大降低了工作效率。输煤系统照明存在问题主要有以下几点:                                          

长期以来,由于输煤系统环境恶劣、照明时间长、照明要求高、灯具数量巨多,维护不方便等原因,困扰着电厂各相关管理、运行和检修人员。

QQ图片20180106152756.jpg

电厂的输煤系统,由于灯具设计落后,导致现场灯具数量过多,灯具安装位置不合理,照度达不到正常生产和维护的要求,大大加大了后期的维护成本,不仅造成资源浪费,也大大降低了工作效率。输煤系统照明存在问题主要有以下几点:

图片2.jpg                                         

输煤系统照明用灯—防爆LED平台灯QC-FB018-A

  1、灯具选型不合理,质量差,无法满足主厂房高温、粉尘、震动、腐蚀的特殊工作环境,现场灯具大量出现灯具损坏不亮、外壳掉落,灯具内部积尘、光衰严重等现象,照明无法满足基本的安全生产需要。或者经后期维护更换后,变得灯型繁多:三防灯、泛光灯、安全灯、无极灯、金卤灯等多种灯型,致使现场照明情况不明晰,维修更换复杂,备件品种繁多,造成维护成本相应增加。

  2、现场总体环境比较恶劣,上煤时粉尘比较多,照度不均匀,多数最高照度只有20Lx 左右,影响了生产和车间设备的正常检修和维护,尤其是栈桥部分照明,照度不足,地面湿滑,台阶较多,行走之间让人有晕眩感觉,潜藏很大安全隐患。

  3、工作区域布灯不合理,没能把有效的灯光配置到需要的工作面上,也造成巨大的光效损失,导致照明总功率较大,用电成本增加,且没有达到最佳照明效果。

  4、有些现场布线也不尽合理,采用的是用金属管沿地下布设,由于地面长期湿潮、积水,造成锈蚀破损进水,又由于采用的是BV单层绝缘电线,也容易在施工穿管时破损,这样就综合造成现场漏电故障频出,给维护工作造成极大的困难,也影响正常的产生。

  二、电厂输煤系统照明改造注意事项

  电厂输煤系统照明改造方案设计时充分考虑到工作场地的照明效果、节能及安全性,有针对性的合理选择灯具,通过对灯具位置、高度、照射角度和照明方式进行合理化配置和优化设计,提供充足的照度水平,良好的照射均匀度,合适的显色性,并具有优良的外壳防护特性和防触电保护,防眩光性能,保证厂房内的照明效果及谐调性,为员工提供愉悦的、高效的工作环境。并且重点保证该方案能达到以下几点要求:

  1、节能降耗,综合成本降低

  选用的灯具防护等级必须达到IP65,可以避免因为水溅和粉尘过多造成的灯具损坏 ,通过采用发光效率高的光源与灯具,减少用灯数量,同时省去大量的电费,降低了生产成本。

  2、提高照度,改善照明环境

  所选用的产品都使用高品质LED光源。因它具有亮度高、寿命长、免维护等特点,这样在使用较少照明灯具的同时还能达到工作所需要的照度要求,既基本免除了维护量,又减少了电费等成本的支出。

  3、增加安全系数

  照度的提高,不但满足了工作的需要,也减少了因为照明不足造成的人员伤亡事故,提高系统的安全性,同时对现场安全监控系统曝光补充。

  4、设计依据:

  照明主要用来生产作业及设备巡视、设备维护、检修、 清扫等,因此要求照明系统能够给该工作区提供均匀、充足的照明环境,以提高工作效率,提供安全保证,让工人在一个安全和谐的场所快乐工作。

我国“建筑照明设计标准GB50034-2004”对各作业面上的照度见下表:

QQ截图20180113105043.png

电厂照明改造项目节能对比(以2*60MW机组输煤系统照明为例)