各位大神,我想问下高层设计模型计算的时候底部加强区以上两层混凝土标号用的是C30,施工图可不可以改为C40?
各位大神,我想问下高层设计模型计算的时候底部加强区以上两层混凝土标号用的是C30,施工图可不可以改为C40?
计算C30,用C40一般是没什么问题的。但实际计算的结果墙刚度会变大(地震力分配的更多),边缘构件的配箍率会变大,实际的配筋应该会变大
计算C30,用C40一般是没什么问题的。但需要复核下最小配筋率是否满足,再有砼强度高了的话,砼墙、板很容易出现裂缝的。并不是砼度越高越好的