混凝土标号问题
zqc311
zqc311 Lv.2
2018年01月12日 13:22:41
只看楼主

各位大神,我想问下高层设计模型计算的时候底部加强区以上两层混凝土标号用的是C30,施工图可不可以改为C40?

各位大神,我想问下高层设计模型计算的时候底部加强区以上两层混凝土标号用的是C30,施工图可不可以改为C40?
cof1515735885189
2018年01月12日 13:46:42
2楼

需要交流吗?

zqc311:是啊



回复
奈门摩尔
2018年01月12日 14:28:23
3楼
上部的混凝土等级比下部的高? 可以倒是可以,就是甲方能够接受?


zqc311

房子已经改好了,是这样的,我的混凝土标号 一二层底部加强区模型跟施工图都是C40,三四层在模型计算的时候用的C30,为了包络设计三四层在施工图上用的也是C40

zqc311:这样的施工图用的标号高计算用的小,审图的会不会提?


回复
漠逝忆
2018年01月12日 14:30:09
4楼

为什么改?

zqc311:这个建筑物已经盖好了,让我们按照原来结构图出个施工图进行省图,我考虑规避风险就把其他两层标号放大画的图,这样万一以后出了问题就是没按图施工


回复
洞房不败之玉女
2018年01月12日 16:26:05
5楼

有啥不可以的,有钱就使劲砸。

回复
望尽天涯路00
2018年01月13日 09:17:08
6楼

```````````

回复
望尽天涯路00
2018年01月13日 09:17:55
7楼

```````

回复
摆渡人001
2018年01月16日 10:56:23
8楼

计算C30,用C40一般是没什么问题的。但实际计算的结果墙刚度会变大(地震力分配的更多),边缘构件的配箍率会变大,实际的配筋应该会变大

回复
ct010203
2018年01月17日 10:20:26
9楼

计算C30,用C40一般是没什么问题的。但需要复核下最小配筋率是否满足,再有砼强度高了的话,砼墙、板很容易出现裂缝的。并不是砼度越高越好的

回复

相关推荐

APP内打开