这样的情况要做消防水池吗?
linerxiaobao
2007年12月29日 10:43:45
只看楼主

请问?是否做了喷淋就一定要做消防水池(市政不可直接吸水)建筑旁边有河流,室内消防用是是否可以直接从河流吸水,这样只做喷淋水池行不行?

请问?是否做了喷淋就一定要做消防水池(市政不可直接吸水)

建筑旁边有河流,室内消防用是是否可以直接从河流吸水,这样只做喷淋水池行不行?
免费打赏
hahaxiao1978
2007年12月30日 20:16:16
2楼
必须设置消防水池;河水会堵塞喷头的,怎么保障枯水位置,怎么保障水流不淤积吸水口,你得好好搞搞水文了,呵呵
回复
lesehan
2007年12月31日 21:45:09
3楼
设水池吧。自喷要求不能堵塞喷头,河水悬浮物、泥沙、藻类、生物等易堵塞。
回复
kibo
2008年01月02日 14:03:44
4楼
做了喷淋不一定要做消防水池,看具体情况.
有喷淋的建筑物也未必一定有消火栓系统.
回复