电气小白,请教电气计算问题!
电气小行
2017年12月29日 15:57:39
只看楼主

  图中有个pe=8.1Kw,从后边回路来看明显是三相不平衡啊,L1=0.9+1.2=2.1,L2=0.9+0.9=1.8,L3=1.2+1.5+1.5=4.2。为什么Pe不是12.6Kw

K3{{_@(_1(GQOS)7Z3O`FWC.png  图中有个pe=8.1Kw,从后边回路来看明显是三相不平衡啊,L1=0.9+1.2=2.1,L2=0.9+0.9=1.8,L3=1.2+1.5+1.5=4.2。为什么Pe不是12.6Kw
免费打赏
ggxxll2009
2018年01月01日 20:52:34
2楼
谢谢分享,学习一下。
回复
花样百出00
2018年01月02日 10:22:50
3楼

这问题很简单,说明你平时不注意楼层照明灯,总功率是12.6没错,但这些照明灯,不会同时一起亮,应急照明只有市电断电才会工作,电楼和楼层走道照明也是声控的,也不会同时一起工作,插座基本上空的多,使用上很少。

电气小行

到时候乘以系数不就行了

回复
追逐岁月
2018年01月02日 15:37:43
4楼

你说的不错,8.1kw是2.1+1.8+4.2可定是错的,你问的问题本质是负荷计算咋去的。

个人感觉需要分情况处理:MAX(非消防状态下计算负荷,消防状态下计算负荷);可以去工民建手册里面看看,第一章 1.2.2节。


回复
sjycjm
2018年01月03日 10:28:34
5楼

图中pe=8.1kw是指安装容量,不是计算容量。

回复
loveago
2018年01月03日 10:38:49
6楼

请学习负荷计算

回复

相关推荐