图中有个pe=8.1Kw,从后边回路来看明显是三相不平衡啊,L1=0.9+1.2=2.1,L2=0.9+0.9=1.8,L3=1.2+1.5+1.5=4.2。为什么Pe不是12.6Kw
图中有个pe=8.1Kw,从后边回路来看明显是三相不平衡啊,L1=0.9+1.2=2.1,L2=0.9+0.9=1.8,L3=1.2+1.5+1.5=4.2。为什么Pe不是12.6Kw
这问题很简单,说明你平时不注意楼层照明灯,总功率是12.6没错,但这些照明灯,不会同时一起亮,应急照明只有市电断电才会工作,电楼和楼层走道照明也是声控的,也不会同时一起工作,插座基本上空的多,使用上很少。
电气小行:
到时候乘以系数不就行了
你说的不错,8.1kw是2.1+1.8+4.2可定是错的,你问的问题本质是负荷计算咋去的。
个人感觉需要分情况处理:MAX(非消防状态下计算负荷,消防状态下计算负荷);可以去工民建手册里面看看,第一章 1.2.2节。