需不需做自喷
lovesin
lovesin Lv.2
2007年12月28日 17:38:09
只看楼主

有一住院楼,一楼为门诊区,二-五层为病房,每层建筑面积为793平方,高度为17米,请问需要做自喷吗?拖人问了一个高工说是不需要。可这一条;4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

有一住院楼,一楼为门诊区,二-五层为病房,每层建筑面积为793平方,高度为17米,请问需要做自喷吗?
拖人问了一个高工说是不需要。
可这一条;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
免费打赏
jimmy88488848
2007年12月29日 21:05:14
2楼
先跟他们讲清楚不做的话责任谁付 呵呵
回复
dq119
2007年12月29日 22:53:39
3楼
规范说的那么清楚了,就应该设啊。
医院是防火的重点,病人的疏散是非常困难的,该场所必须的设。








欢迎访问我的消防论坛继续讨论http://www.long119.cn





回复
hahaxiao1978
2007年12月30日 20:21:41
4楼
自动喷洒的布置准则是,不容易扑救不容易疏散的建筑,医院都是病人,应该设置,而且应用快速响应喷头;
回复
lesehan
2007年12月31日 21:50:50
5楼
应该设。
回复
kibo
2008年01月02日 14:00:12
6楼
每层建筑面积为793平方,5层一共3865,总建筑面大于3000.要做了.
回复
ts_zhijian
2008年01月02日 14:38:40
7楼
应该设置喷淋系统。
回复

相关推荐