住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2017年12月19日 18:36:57
只看楼主

住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器? 某大型商住小区(总建筑面积约160万平米)内的所有在建住宅楼,设计院在施工过程中“根据甲方来函意见”所出的变更中有如下内容“5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”。 变更图中将所有两路(带高位分体式空调一路,带低位落地式空调一路)空调出线开关都改为TSH2-40/2P  20A

住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器?

某大型商住小区(总建筑面积约160万平米)内的所有在建住宅楼,设计院在施工过程中“根据甲方来函意见”所出的变更中有如下内容“5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”。

变更图中将所有两路(带高位分体式空调一路,带低位落地式空调一路)空调出线开关都改为TSH2-40/2P  20A

而JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范8.4.4条规定:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。

那现在设计院变更为不装设剩余漏电动作保护器,即不装设漏电断路器,是否违规?!

muyuyao
2017年12月20日 10:48:13
2楼

请搞建筑施工的朋友们发表个人意见!!!

特别是设计院的电气设计朋友们!!!

回复
rykinia
2017年12月20日 11:01:18
3楼

柜式空调插座还是要漏电保护的,壁装空调因为一般人触碰不到可不设漏电保护。

muyuyao

谢谢您的参与,请分别回答我的问题!!!


另外,规范中所指的柜式空调,就是指通常放在客厅中的那种落地式空调吧?!它的压缩机也在窗户外面安装,不也是分体式的吗?!

该设计院就以此为借口,说目前北方家用的都是分体式空调,按照规范是“宜”装设漏保,所以也就可以不装设漏保了!!!

muyuyao

赞同您的观点!!!

柜式空调插座还是必须要漏电保护的,壁装空调因为一般人触碰不到,触碰概率小,勉强可不设漏电保护,但最好也还是设置上漏保。

#3 1

爱叁:不需要,因为在审图中会叫你把漏电换成不带漏电的~~~

muyuyao:会有这种审图的?!非要让设计人员违反国家设计规范的要求?!

古利特:不懂就不要瞎说,高铁励磁不需要冷却计算?跳了就还冷却了?热泵空调系统高铁不是挂着上面不是也是金属吗,汽车空调不是一样吗?哪个a/d干嘛用的?用熔断器就不能作为漏电保护器了,汽车te检测干嘛用的?

查看全部5条回复
回复
muyuyao
2017年12月20日 11:05:53
4楼

另外,请问大家:

1、住宅内就不可能安装柜式空调吗?

2、对分体式空调,宜装设就可以不装设吗?

3、不装设剩余电流动作保护器、仅安装2P断路器的话,会有什么危害?多大危害?

回复
电气交流
2017年12月20日 11:12:25
5楼

一般都会设置漏电保护,不管是柜式还是壁挂式等!

muyuyao

的确如您所说“一般都会设置漏电保护,不管是柜式还是壁挂式等!”!!!


我想知道的是,如果遇到这种变更,我能否断定该变更是违反以上现行设计规范的而不予认可?!

回复
muyuyao
2017年12月20日 11:30:55
6楼

规范中分体式空调的概念是否不准确,应该是挂式空调?!

老灰兔子

分体式空调通常指壁挂式空调,不包含坐地柜式空调(虽然也分体,但此分体非彼分体)。凡是人体容易触摸到的电器都应该安装漏电保护断路器。


认为坐地柜式空调属于分体(壁挂)式空调是一种无知的认识!

muyuyao

我认为还是规范条文中用词不当!!!应该改为“柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,壁挂式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。 

回复
大同00
2017年12月20日 11:50:41
7楼

空调回路均设漏电保护。

muyuyao

完全赞同您的观点!!!

因为任何人根本无法限定某个空调插座位不能装设柜式空调,而只要是柜式空调,规范就要求是“应”设置漏保!!!

如果不设置,就肯定是违反规范要求了!!!

您赞同我的这一理解吗?!

大同00

非常赞同您的高见。

muyuyao

谢谢您的互动参与!!!

回复
muyuyao
2017年12月20日 15:19:39
8楼

“5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”的变更内容是否违反JGJ242-2011设计规范的要求?!

老灰兔子

如果确认是柜式空调,则可以肯定否违反JGJ242-2011设计规范的要求!

老灰兔子

上面的回答多了一个“否”字,修正为下面!

如果确认是柜式空调,则可以肯定违反JGJ242-2011设计规范的要求!  

muyuyao

学习老灰兔子前辈的回答!!!

另外,我认为:客厅内,通常不会安装壁挂分体式空调器,几乎都是柜式空调。卧室内,也同样可能安装柜式空调。所以在设计时,你根本无法强制性要求将来的业主在某空调插座只能安装壁挂分体式空调器。且设计图中的空调回路,也是客厅、卧室同一回路,那设计变更就更不能舍弃漏保了,因为这样就严重违反住宅建筑电气设计规范8.4.3、8.4.4的条文要求了!!!

muyuyao

谢谢老灰兔子前辈的回答!!!

查看全部4条回复
回复
药水瓶盖
2017年12月20日 17:06:44
9楼

其实很简单 规范说的也们明确  立式空调  插座位置为距离地面0.3米   所以要设置漏电,考虑可能接插排出来啊  柜式空调外壳容易被触碰之类的。挂墙的空调  位置比较高,也不太容易出现接插排的情况,平时也不容易被触摸,所以规范要求宜设漏电。至于甲方提出的改为2p ,也能说明甲方并不怎么懂,挂式空调插座回路的保护器,1p就行,嗯嗯。

muyuyao

并不完全赞同!!!

任何规范中的“宜”字条款,并非就可以轻易不执行的!!!

“宜”表示稍有选择,在条件允许时首先这样做!!!

目前。乌鲁木齐作为新疆的首府城市、国家的准二线城市,在漏保问题上,根本不存在“条件不允许”的情况,肯定是即便遇到“宜”字条款内容也应当严格执行!!!

否则,所有国家及部标规范中那启程“宜”字条文不都成废物了?!编制规范的专家们不都成傻子了?!

muyuyao

谢谢您的回答!!!

muyuyao

并不完全赞同!!!

任何规范中的“宜”字条款,并非就可以轻易不执行的!!!

“宜”表示稍有选择,在条件允许时首先这样做!!!

目前。乌鲁木齐作为新疆的首府城市、国家的准二线城市,在漏保问题上,根本不存在“条件不允许”的情况,肯定是即便遇到“宜”字条款内容也应当严格执行!!!

否则,所有国家及部标规范中那七成“宜”字条文不都成废物了?!编制规范的专家们不都成傻子了?!

回复
muyuyao
2017年12月21日 14:47:03
10楼

规范的8.4.3条的条文解释中说得更加清晰----除壁挂分体式空调器的电源插座电路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器,剩余动作电流不应大于30mA.

回复
muyuyao
2017年12月21日 14:48:26
11楼

客厅内,通常不会安装壁挂分体式空调器,几乎都是柜式空调。卧室内,也同样可能安装柜式空调。所以在设计时,你根本无法强制性要求某空调插座只能安装壁挂分体式空调器。且你的空调回路,也通常是客厅、卧室同一回路,你就更不能舍弃漏保了,因为这样就严重违规了!!!

回复

相关推荐

APP内打开