请教下面图片中井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确? 同时如采用两路电源供电,一定需要采用双电源互投装置,这样理解对吗?
请教下面图片中井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?
同时如采用两路电源供电,一定需要采用双电源互投装置,这样理解对吗?
隔离开关做得对,普通电梯一般至少都是二级以上负荷了 ,没在规范上查到过必须末端互投,不过一般都这么做
请教井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?
同时如采用两路电源供电,一定需要采用双电源互投装置,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。
请教井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?
同时如采用两路电源供电,一定需要采用双电源互投装置,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。
不一定要设ATS 不重要的地方也可以设手动刀闸
要先分析客梯的供电属于几级负荷,二级负荷肯定需要双电源切换的,三级负荷就不需要了。
请教上面图片中的井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
普通电梯和消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路;消防电梯的配电设备应有明显标志。当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电,末端双电 源自动切换配电箱应设在消防电梯机房内,由配电箱至相应设备采用放射式供电。
请教上面图片中的井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
你这个图双电源两路进线上应该装有断路器,只是你没载出来,所以检修不是问题。隔离开关作用主要为检修是提供一个电源断开点,考虑人身安全。