详述总配电箱到分配电箱的接法
木荣古儿
2017年12月15日 10:53:09
只看楼主

本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。五线之间架设的安全距离。2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。

本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。
1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。
T13CCvBmJT1RCvBVdK.jpg
总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。
T1zZKvByxT1RCvBVdK.jpg
五线之间架设的安全距离。
2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。
T1.ZKvBXLT1RCvBVdK.jpg
3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上。
T1DCCvBmET1RCvBVdK.jpg
4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。
1.jpg
5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关。
T1NCCvBmKT1RCvBVdK.jpg
PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出,从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线,从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。
T1IECvB5WT1RCvBVdK.jpg
分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。
T1sVCvBCxT1RCvBVdK.jpg
                                             更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
易筑电气.png
muyuyao
2018年03月07日 13:09:33
12楼

请问楼主你这图示中一级箱、二级箱中所用的开关型号是什么?!


都有哪些保护功能?!


开关下口压接三四根线的做法很不好,为什么不采用汇流排呢?!



回复
muyuyao
2018年03月07日 13:14:49
13楼

4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。 
1.jpg


那请问该二级箱内漏保的动作参数如何选择?!

既然是施工用电二级箱,出线回路太少就不实用了!!!
回复
muyuyao
2018年03月07日 13:21:29
14楼

分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。  

T1sVCvBCxT1RCvBVdK.jpg

 

本人意见二级箱内不要采用这种隔离开关,即便它内部有熔丝!!!

建议采用类似DZ20T的透明壳体断路器!!!

这从JGJ46-2005对二级箱内电气配置的要求条文中也可以推导出!!!

另外,进出线电缆都缺少固定卡子!!!

汇流排应该带绝缘胶盖!!!


回复
撮虾子小能手
2018年03月07日 13:57:50
15楼

非常好 谢谢楼主分享

回复
小清新
2018年04月02日 07:30:36
16楼

谢谢楼主分享

回复
夜雨闻霖肠断声
2018年04月02日 09:42:12
17楼

感谢分享。。。。

回复
夜雨闻霖肠断声
2018年04月02日 12:19:22
18楼

ganxiefenx .......

回复
wakaka2012
2018年04月09日 13:07:42
20楼

 什么软件啊

回复
zhaoyangmao
2021年02月24日 11:39:34
21楼

非常好 谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开