关于消防水泵如何选取的问题
青争erwx
青争erwx Lv.2
2017年12月15日 10:50:27
只看楼主

LXB=12mX65m,高10m的配电装置楼,室内消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室内外合用吗?该如何选择消防泵?谢谢各位

LXB=12mX65m,高10m的配电装置楼,室内消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室内外合用吗?该如何选择消防泵?谢谢各位
免费打赏
李谨行
2017年12月16日 22:16:08
2楼

个人意见:根据规范室内消火栓可以考虑不设置。只设置消防软管卷盘或者消防水龙,其用水量不计。只考虑室外消防用水量。

李谨行

如果配电装置楼是按是工业建筑,厂房考虑的话应该要考虑室内消火栓。那可以合用,消防泵按室内外之和取,扬程取大值。

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复