混凝土结构的次梁能不能要梁端箍筋加密区?
大漠无疆
2017年12月14日 11:04:28
只看楼主

配筋值如上所示,次梁的两端能否设置箍筋加密区? 全长等间距配置时为C12@100(2),设加密区时为C12@100/200(2)。仅从次梁端部能不能设置箍筋加密区,请路过的朋友发表一下看法。

4W)LTOI2H{[_R[710D9`N`L.png

配筋值如上所示,次梁的两端能否设置箍筋加密区? 全长等间距配置时为C12@100(2),设加密区时为C12@100/200(2)。
仅从次梁端部能不能设置箍筋加密区,请路过的朋友发表一下看法。
免费打赏
帅气小小生
2017年12月14日 13:41:08
2楼

可以的,这是个别次梁的问题,标注清楚没问题。

回复
洞房不败之玉女
2017年12月14日 16:39:51
3楼

你提的问题就很搞笑?什么叫能不能,箍筋大小是算出来的?比如你这跟次梁算出来的剪力大,需要配置10@100的箍筋,你是不是也要问为啥这个梁要全长加密啊?

大漠无疆:你的名字有意思

回复
勿忘吾
2017年12月14日 16:51:22
4楼

次梁不需要

回复
blessing
2017年12月15日 10:41:23
5楼


计算结果加构造要求,按理说不用加密区,有可能计算出来箍筋较大,也是会发生的

回复
大漠无疆
2017年12月15日 19:30:44
6楼
我发的这个帖子内容没有显示全,再补充一下。
次梁全长等间距配箍筋时为C12@100(2),设加密区时为C12@100/200(2)。

大漠无疆:还是没有显示全,不过大家应该能知道意思。


回复
ct010203
2017年12月16日 08:26:36
7楼

可以的,这是个别次梁的问题,标注清楚没问题。

回复
伊凌漓
2017年12月18日 15:15:11
8楼

你的梁端点铰是不是有问题,当然,我也不清楚具体情况

按平面图的话,我会那两根短次梁点铰

还有,配筋稍微有点大,我也不清楚截面,按我自己的,我会考虑加大梁截面

回复
9-410
2020年08月07日 11:53:55
9楼

从原理上讲,可以设置,不过要明确加密区的长度。因为规范没有规定,需要根据包络图确定。

大漠无疆:已过了好几年,谢谢,你的说法我赞同。。

回复
zgm0631
2020年08月10日 21:35:51
10楼
抗剪不足次梁箍筋可以加密