消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工...
tbnfhdbvdmvddj
2017年12月06日 16:54:24
只看楼主

消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别

消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别
免费打赏
lichangan1000
2017年12月07日 15:21:34
2楼
区别就是消火栓规范多管闲事,越位。
回复
chenlei2002.007
2017年12月19日 09:55:38
3楼

这个并不矛盾,要看安装的位置来确定,报警阀与喷头的安装位置不是同一标高,自然会出现压力差,规范意思是说报警阀处压力大于1.6Mpa或喷头处压力大于1.2Mpa时须进行分区供水。同一防火区中,报警阀的喷头,无论哪一个,只要超了这个压力,就要分区供水

回复
cnhanhan
2017年12月19日 10:49:35
4楼

请教分区供水是什么意思?