消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别
消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别
这个并不矛盾,要看安装的位置来确定,报警阀与喷头的安装位置不是同一标高,自然会出现压力差,规范意思是说报警阀处压力大于1.6Mpa或喷头处压力大于1.2Mpa时须进行分区供水。同一防火区中,报警阀的喷头,无论哪一个,只要超了这个压力,就要分区供水