内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教
来自西北的狼
2017年12月05日 15:14:18
只看楼主

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。”
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”
本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。
免费打赏
ggxxll2009
2018年01月27日 12:35:26
22楼

对酒当歌,人生几何?另外,编写规范的专家也不是神,规范太多,不同规范有矛盾也不足为奇

回复
ytg123456
2018年02月02日 08:30:06
23楼


回复
ytg123456
2018年02月02日 08:58:02
24楼

我看门刚可以

回复
医盘的隐藏文件
2018年02月06日 09:26:49
25楼

谢谢各位的讲解,学到了

回复
zjcgtj
2018年02月08日 15:20:02
26楼

各种规范都有适用条件,不能断章取义。注意规范中“应”和“宜”的用词,其实两者并不矛盾。

回复
qq_1587374588113
2020年07月13日 11:54:13
27楼

两本规范针对的群体不一样。

《压型金属板工程应用技术规范》面向所有人,这里面很可能包含了厂家或者一些经销商,也就是说材料有可能偷工减料的话,则必须严格限定厚度。只要低于这些数值就有可能产生问题。

而《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》针对的是结构设计师,结构工程师对漏水什么的性能关注度较低,所以只要在他们的可承受范围之内,这个值可以随便取。假设他写成0.01mm,对结构设计来说它的结构主体就可以做的更加轻薄,为业主省了钱,得到业主、结构设计时、老百姓的夸赞。。。。