内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教
来自西北的狼
2017年12月05日 15:14:18
只看楼主

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。”
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”
本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。
免费打赏
gdtop
2017年12月25日 16:24:43
12楼

以前还真没太注意过,学习了

回复
漾洋
2017年12月26日 09:16:50
13楼

谢谢楼主分享

回复
老湛
2017年12月26日 12:07:43
14楼

谢谢分享资料

回复
onezhang319
2017年12月29日 10:16:53
15楼
谢谢分享资料
#3 0
回复
花开顷刻
2018年01月02日 10:05:53
16楼

用尺测量确定。

回复
结构无为
2018年01月12日 16:48:54
17楼

一般都是选薄的

回复
ytg123456
2018年01月15日 09:52:44
18楼

请问,出于那本规范?

回复
laolifucker
2018年01月17日 10:43:28
19楼


回复
ldf200296
2018年01月19日 16:28:41
20楼

一般按要求高的取值。

回复
onezhang319
2018年01月20日 10:10:03
21楼

谢谢分享资料

回复

相关推荐

APP内打开