1、主电机355KW,1台(控制方式软启动器) 2、电机7.5KW,2台(控制方式变频器) 3、液压站45KW,1台(控制方式软启动器) 4、照明及加热器等15KW 注:装机总功率大概 430KW ,电机额定电压为 400V 。 供电方式为高压 10KV 通过电缆卷筒接到机上 10/0.4KV 箱式变压器。电机不同时启动,但同时工作,变压器到电机距离20米。请问选用多大的变压器?具体该怎么计算?

1、主电机355KW,1台(控制方式软启动器)
2、电机7.5KW,2台(控制方式变频器)
3、液压站45KW,1台(控制方式软启动器)
4、照明及加热器等15KW
注:装机总功率大概 430KW ,电机额定电压为 400V
供电方式为高压 10KV 通过电缆卷筒接到机上 10/0.4KV 箱式变压器。电机不同时启动,但同时工作,变压器到电机距离20米。请问选用多大的变压器?具体该怎么计算?

qq_1512174858427
2017年12月02日 09:07:28
2楼
补充:主电机跟负载减速机之间用液力耦合器连接
回复
抗震土方
2017年12月08日 11:20:05
3楼
设计院电气图纸箱变系统图中标注有个ET600P9,是开关吗
回复
qq_1512174858427
2017年12月16日 08:18:16
4楼

选10/0.4KV,630KVA的可以吗?

秋风落叶11111

感觉这个大小的630KVA的变压器完全可以啊

430/0.8=537.5,加上电缆线的消耗也够了,给我选我也选630的

花样百出00

630KVA小了,变压器正常运行其总容量85%(国家有标准规定),不然会影响变压器的使用命。

如果不算电机同时运行,我按一台主电机355KW运行,所需变压器容量就达613KVA,所以变压器最好配800KVA