请教大神们,此配电箱工艺怎么样
爆破筒
爆破筒 Lv.2
2017年11月29日 09:22:54
只看楼主

请教大神们,此配电箱工艺怎么样?1.进线为端子,进线口能否采用下口进线,上口用来做箱内配线,是否有哪个规范要求?2.微断如果和接触器对齐,能否从微断到接触器主回路直接垂直做线,是否有哪个规范要求?

请教大神们,此配电箱工艺怎么样?
1.进线为端子,进线口能否采用下口进线,上口用来做箱内配线,是否有哪个规范要求?
2.微断如果和接触器对齐,能否从微断到接触器主回路直接垂直做线,是否有哪个规范要求?



微信图片_20171120114854.png

免费打赏
爆破筒
2017年11月30日 11:29:50
2楼
怎么没人回复呀,前辈们,帮忙看看呀
回复
cmb178
2017年11月30日 13:42:13
3楼
参见 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 第5章

1 可以
2 可以
回复
pioneer2018
2017年11月30日 14:24:06
4楼
符合要求!!!!!
回复
lixinfu163
2017年11月30日 17:05:45
5楼
1、不建议这样用。因为一般的断路器影响分断能力。
2、可以。