变压器容量是怎么计算的?
木荣古儿
2017年11月28日 15:15:33
只看楼主

其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。
常规方法: 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载的每相最大功率: 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW


计算三相总功率: 11kW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。
注意问题:
首先变压器的额定容量应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
更多资讯干货,扫描下方二维码关注电气微信公众号
易筑电气.png



易筑电气.png

免费打赏
恬恬
2017年11月28日 16:52:42
2楼
路过学习:handshake
回复
e_boy
2017年11月28日 17:26:38
3楼
功率因数那块有点不明白
回复
fmsh
2017年11月28日 18:02:18
4楼
如果有功率大的设备,变压器容量不小于功率/0.3,是不是有这么个规定
回复
wang171468177
2017年11月28日 19:54:51
5楼
每KVA1.44A电流,每KW一般2A电流。1KVA能带1KW的负荷?
回复
wuchiqun
2017年11月28日 23:31:05
6楼
1、装见容量的确定,2、需用系数,3、力率,4、同时率(指商住楼)。
回复
江海之士
2017年11月29日 08:29:43
7楼
电施7-电施7-电施7-
回复
gaosong1218
2017年11月29日 13:44:12
8楼
不错,是这样的。谢谢
回复
jianzhudianqic
2017年11月30日 06:47:03
9楼
功率因数那块有点不明白
回复
wf_328
2017年12月05日 05:51:47
10楼
感谢楼主无私奉献
回复
wuchiqun
2017年12月05日 08:06:09
11楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2017-12-5 08:39 编辑 jianzhudianqic 发表于 2017-11-30 06:47 功率因数那块有点不明白因为变压器容量是指视在功率S,有功功率P=S*功率因数cos,提高功率因数能提高变压器的出力,例如一台100kvA变压器当功率因数1.0时P=S*COS=100/1.0=100kw,当功率因数0.5时P=S*COS=100*0.5=50kw,把功率因数从0.5提高0.8时P=S/COS=100/0.8=80kw。所提高功率因数COS很有必要。