如题,我们知道根据规范GB50016-2014 5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: *1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; *2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
如题,我们知道根据规范
GB50016-2014 5.5.9
一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
*1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
*2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
*3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
借用疏散出口要符合这个要求,现在的问题是,被借用的那个防火分区是不是要相应扩大疏散出口的宽度?(A区借用B区1米的疏散宽度,假设B区的疏散宽度刚好够,是不是要再加上A区借用的那一米?)
另外,我好像记得防火分区不能相互借用(A区借用B区一个口,B区再借用A区一个口),但我忘记规范那一条提到了,有知道的朋友希望告诉我下,我再看看去
第三个问题就是,可不可以好几个区同时借用一个区?(A,B,C,三个区同时借用D区1米,但D区的疏散宽度同时满足本区宽度再加上三个区借用的宽度,这样是否可行)
17楼
tm1045372618 发表于 2017-11-30 16:57 如果一个建筑三个区,A区B区均在1000平以下,C区1500平,A,B区直通室外的疏散梯其实都刚刚满足本区所需宽 …首先,我们是在整个楼层的每个防火分区基于有2个安全出口后,再谈这个总疏散宽度的,并且这个总疏散宽度都是有效的。如果一个防火分区的总疏散宽度要5米,你设一个疏散楼梯,净宽度也达到5米,设2个安全出口,一旦火灾发生后,人流肯定是就近疏散,那么不是所有人都通过你所设的这一个疏散楼梯疏散,这就造成了疏散宽度浪费,浪费的部分应该是不计入总疏散宽度的(但是浪费的部分是不可能计算出来的),所以不存在所谓的“强行扩大总疏散宽度”。
回复
3楼
问题1 情况一:设A防火分区面积为900,B防火分区为1200,则A至少要有一个疏散梯直通室外,另一个则可以借用B防火分区作为安全出口(但不是直通室外的安全出口),B则要有两个直通室外的疏散梯。情况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部疏散梯直通室外,另一个安全出口可借用。 情况三:A、B防火分区均超过1000,则A、B两个出口均应直通室外,另直通相邻防火分区出口不可视为直通室外。 问题2:这个你就想象这水和人一样,只有有余才能借不足,就像小河汇溪流,溪流汇江河,江河汇大海一个道理,水有多少,河道就要多宽。问题3:我认为是可以三个都借用一个防火分区的,前提是要满足前两条要求
回复
4楼
情况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部疏散梯直通室外,另一个安全出口可借用。这个需要当地消防局认可,我前几天问消防局的人,他们没有回答出来
回复
5楼
关于借用疏散,首先应满足每个防火分区都有至少一个独立的疏散口,另一个疏散口疏散宽度富余才能借用疏散。
回复
6楼
被借用的防火分区应该设置两个安全出口,且安全出口疏散宽度要满足自身疏散宽度和被借用的疏散宽度总和,相邻防火分区只能被其中一个防火分区借用。仅代表本人观点。
回复
7楼
gy_79 发表于 2017-11-29 16:34 情况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部疏散梯直通室外,另一个安全出口可借用。这个需要当地消防 …是AB两区相互借用不?就等于两个区各有一个直通室外的疏散梯(AB两区均小于1000平),然后两个区中间墙上开两门,一个门朝A区,一个门朝B区这种情况?
回复
8楼
首先,我们先确定一个前提“该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%”,你所借用的疏散宽度不能大于该防火分区所需疏散总宽度的30%,下面的问题才有意义。
第一个问题:整个楼层的总疏散宽度不能减少。如A区借用B区1米的疏散宽度,假设B区的疏散宽度刚好够,A区开向B区的安全出口是不能计入总疏散宽度的,如果B区不增加疏散宽度,那么A区的疏散宽度是不够的,就不能保证整个楼层的总疏散宽度不能减少的要求,所以肯定是要再加上A区借用的那一米。
第二个问题:防火分区不能借用,这个是在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中提到的“不得借用相邻防火分区疏散(安全出口和疏散距离都不得借用)”。特殊规范优先于普通规范。
第三个问题:可行,具体解释详见第一个问题。
我很爱你:
我对于你第二个回答有点疑问,你所说的特殊规范,是汽车库、修车库、停车场,那么是否其他建筑可以借用?这点你没有考虑上去
yuxiamantian56:
可能是我没表达明白,汽车库、修车库、停车场的防火分区不能借用。在规范适用上,所谓“特殊规范优先于普通规范”是指,假如是汽车库、修车库、停车场的设计,那么肯定优先考虑《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,再是普通规范。
zwmyk:
方便回一下,没有找到汽车库规范的那一条提到的不得借用相邻防火分区疏散,尤其是“疏散距离”不得借用?
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
yuxiamantian56 发表于 2017-11-30 14:35 首先,我们先确定一个前提“该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计 …我第二个问题问的是AB两区可以相互借用不?就等于两个区各有一个直通室外的疏散梯,此楼梯完全满足疏散宽度的要求,因为一个防火分区一定要两个安全出口,所以要开个门(AB两区均小于1000平),然后两个区中间墙上开两门,一个门朝A区,一个门朝B区这种情况
回复
11楼
yuxiamantian56 发表于 2017-11-30 14:35 首先,我们先确定一个前提“该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计 …另外借用疏散出口的宽度怎么算,假定A区需要疏散出口5米,现有4.5米,还差0.5米,要借用B区,根据规范,可借用的距离是5x0.3=1.5米,但显然,我只要0.5米就够了,那么问题来了,我应该开个多大的门,0.5米肯写不可能,那么就开个1.5米的门吧,现在问题是,如果此时B区疏散门刚好够,是应该加上0.5米呢,还是应该加1.5米扩宽呢?
回复