落地式脚手架搭设技术交底
素颜男神
2017年11月27日 13:36:09
来自于建筑施工
只看楼主

1材料要求1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。

1材料要求
1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。4、防护网:绿色密目安全网1.2×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。
5 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm;

2主要机具
扳手、安全带等。

3施工准备:
1、搭设参数: 按施工方案执行。
2、施工队人员部署:施工队必须架子工20名,班组长为向志,另设群众安全监督员两名报项目安全室备案;所有架子工必须经培训,具有有效期内架子工上岗证.
3、周转材料存放根据《施工组织设计》结构施工阶段现场平面布置图设计要求,外脚手架的周转材料使用前及拆除后集中码放在现场西侧和北侧,保持现场整洁、干净。

4操作工艺
1、施工工艺放线确定立杆位置→地下部分立杆回顶→放置纵向扫地杆→自东北角部起依次向两边竖立底(第1根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3—4根立杆后,随即装设第一步纵向横杆(与立杆扣接固定)、校正立杆垂直和横杆水平后,按40—60N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上一步要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后再全面检查一遍构架的质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步架、第三步…→随搭设进程及时安装连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向平杆之间加设的、用于缩小铺板支承跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板以及围护、封闭措施。
2、 脚手架搭设构造要求
2.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
2.2纵向水平杆采用对接扣件连接:纵向水平杆的对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

2.3操作面小横杆需低于楼板反檐底面20cm,保证结构施工人员足够操作面;
2.4在作业层下挂一层密目网,并每隔一层,在脚手架及外墙之间的空隙间挂一层大眼网,大眼网一端挂在脚手架大横杆外侧,一端挂在结构楼板下檐口;


2.5脚手板采用对接平铺,接头处设两根横向水平杆,脚手板外伸长度130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

2.6立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头均采用对接扣件。
2.7立杆之间设置十字剪刀撑,斜杆与地面间的角度为45o,沿脚手架两端和转角处起,水平间距每隔6m设置一道。

2.8 首层搭设示意如图:


2.10连墙件:立杆必须用拉结点与结构柱可靠拉接,拉结点的布置水平间距均为4.5m,竖向间距为3.6m,且每个拉结点的覆盖面积小于40㎡。拉结点要从底层第一步纵向水平杆的主节点处呈菱形水平设置,偏离主节点的距离不大于300㎜。在两个柱子的楼板中间埋设双排地锚,设置连墙件。保证水平方向连墙件距离满足要求。

2.11连墙件和剪刀撑及时设置,不得滞后超过2步。连墙件按三步三跨设置既连墙件水平距离4500mm,纵向距离3600mm,用钢管将架体与框架柱或顶板梁连接起来,将侧向荷载传递到柱、梁上。考虑到连墙件设置,顶板混凝土施工时于每跨中部预留钢管孔。


2.12脚手架样板布置在首层3区,待该区外墙脚手架搭设完毕后,由工程室组织安全室、技术室及监理公司、装饰分公司进行样板验收,外架未验收前不允使用。脚手架搭设完毕后,项目测量室对脚手架位移进沉降进行观测,出现问题及时报告;2.13 脚手架搭设过程中发现问题及时报项目部,严禁私自决定;
2.14脚手架必须设置安全防护装置:立杆内侧必须设置挡护高度1.2m的栏杆和高度约20cm的挡脚板,且栏杆间净空高度不大于0.5m;自底层起采用密目网对构架外侧全封闭。

5安全施工技术措施
1、项目安全员要积极监督检查逐级安全责任制的贯彻和执行情况,定期组织安全工作大检查。
2、外架施工前项目安全员必须对所有架子工人进行安全交底,并对安全知识进行考核,不合格者严禁上岗。搭设脚手架必须由经过安全技术教育的架子工承担,做到持证上岗。同时做好教育记录和安全施工技术交底。
3、现场施工人员必须按规定佩带工作证,戴好安全帽。工作期间不得饮酒、吸烟,要严格遵守工地的各项规章制度。
4、在脚手架搭设和拆除过程中,下面必须设警戒线,在警戒线以内,严禁人员施工、行走,外围有人指挥。
5、搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。
6、六级(含六级)以上大风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止作业。雨雪后上架作业要采取防滑措施,并扫除积雪。
7、脚手板要铺满、铺平,不得有探头板。作业层的挡板、防护栏杆及安全网不得缺失。严格控制施工荷载,确保较大的安全储备,同时施工的操作层数不大于4层,施工荷载不大于2kN/m2(200kg/m2)。严禁在脚手架上堆放材料、垃圾。

富强168
2017年11月29日 14:46:36
2楼
回帖养成好习惯
回复
胡观霞
2017年11月30日 08:01:58
3楼
学习学习!!!!!!
回复
llqwo
2017年12月08日 09:46:02
4楼
必须回帖,辛苦楼主
回复
攻城师49106
2017年12月08日 11:38:35
5楼
回帖是个好习惯
回复
woniutubu
2022年06月29日 07:57:48
6楼

回帖是个好习惯

回复

相关推荐

APP内打开