脚手架斜道是各类人员上下脚手架的通道,落地式脚手架应搭设人行斜道。本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称脚手架规范)的有关规定,在斜道习惯搭设方法上有所改进,既简化搭设工艺,又安全可靠,供建筑施工安全工作者及架子工参考。 一、人行斜道的构造及搭设 1.斜道附着外脚手架设置,总长5跨,其中平台2跨,斜道3跨;斜道立杆纵距同脚手架立杆纵距La,宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;平台宽度不应小于斜道宽度,高度为立杆步距。斜道构造详见人行斜道平面图及1-1剖面图。
一、人行斜道的构造及搭设
1.斜道附着外脚手架设置,总长5跨,其中平台2跨,斜道3跨;斜道立杆纵距同脚手架立杆纵距La,宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;平台宽度不应小于斜道宽度,高度为立杆步距。斜道构造详见人行斜道平面图及1-1剖面图。
2.在平台转弯处纵向水平杆的上下方各设一根短横向水平杆,用直角扣件分别固定在纵向水平杆及立杆上。铺板通长铺设,上端压在纵向水平杆下边的横向水平杆上,下端压在纵向水平杆上端的横向水平杆上,铺板中间在斜道与立杆交接处设二根横向水平杆支承。铺板探头长度取150mm,端部与平台板持平,夹缝用三角木顺填,做法见节点大样○A及部面图。
以前常规做法是在斜道两侧设二根斜杆,斜杆上设横向水平杆,再上设脚手板。这种搭设方法的好处是横向水平杆可根据支承脚手板的需要设置,但存有以下问题:(1)斜道立杆内侧设纵向水平杆,再往内设斜杆,斜杆与立杆交接处水平方向空48mm,造成斜杆与立杆固定困难;(2)上斜铺板高出平台板,影响斜道的使用功能;(3)搭设费时费工。本文案的特点是减掉斜杆,横向水平杆直接固定在立杆上,用50mm厚木板纵向通长铺设,简化搭设工艺,便于施工,同时铺板可以多次调转使用(脚手架立杆纵距、步距相同)。支承铺板的横向水平杆间距为立杆间距,La≤1.8m,经验算,铺板满足承载力要求。
3.铺板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。铺板厚度不小于50mm,宽度不宜小于200mm。铺板上设20×30mm防滑木条,间距250~300mm。铺板反面钉40×60mm方木,方木位于横向水平杆的上方,其作用有三点:一是阻目斜向铺板下滑;再是便于铺板与横向水平杆可靠连接;三是增强铺板的整体刚度。正如安装后未灌缝后形成整体,人再踩跳楼板就不会颤动。
二、铺板承载力验算
铺板通长铺设,按三跨连续梁计算,计算简图如图1。
图1 人行斜道平面图
(一)计算参数及荷载:斜道坡度1:3,立杆间距La=1.8m,铺板自重标准值0.35kN/m2,均布活荷载标准值2kN/m2,活荷载选用依据:《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)规定:宿舍、住宅的走廊、楼梯2kN/m2。50mm厚木板组合宽度1.0m的几何参数:毛截面抵抗矩W=417cm3,毛截面惯性矩I=1042cm4,毛截面面积矩S=313 cm3。依据《木结构设计规范》(GBJ5-88)的有关规定验算如下:
木板露天结构调整系数:设计值0.9,弹性模量0.85。木板的强度设计值和弹性模量按东北落叶松查表计算。
(二)内力计算
自重荷载标准值
500mm厚木板
0.35×1.0=0.35kN/m
180mm高木档板
0.35×0.18=0.06kN/m
将斜板线荷载换算成平板线荷载:
q平= q斜/cosα, cosα=0.9487,见图2。
图1 铺板计算简图
图2 自重计算简图
qk1=(0.35+0.6)/0.9487=0.43kN/m
均布活荷载标准值:
qk2=(2×1.0)/0.9487=2.11kN/m
自重荷戴设计值:
q1=1.2×0.43=0.52kN/m
均布活荷载设计值:
q2=1.4×2.11=2.95kN/m
活荷载按不利荷载分布计算,有关不利内力由《建筑结构静力计算手册》中查得。
M max=0.1×0.52×1.82+0.117×2.95×1.82=1.29kN.m
V=0.6×0.52×1.8+0.617×2.95×1.8=3.84kN
(三)抗弯、抗剪承载能力及挠度验算
计算变形采用荷载标准值。
满足要求。
三、安全措施
1.斜道两侧及平台外围均应设置防护栏杆及挡脚板。
2.斜道及平台铺板两端应用ф3.2mm镀锌铁丝固定在支承杆件上,防止滑动。
3.斜道及平台外围应用密目安全网封闭。
4.斜道搭设高度、立杆基础、立杆加强措施、纵向水平杆设置等同附着的脚手架。
5.斜道的搭设、拆除、检查与验收等应按“脚手架规范”有关规定执行。