关于住宅的凸窗空调板放置问题??希望大神帮帮忙!
攻城师94359
2017年11月27日 10:29:47
只看楼主

这个是我设计的住宅。用revit做的。这个一共4层半,问题是这个凸窗我设置的空调位置只有两个,不知道只有是否合理,我的设计想法是四楼空调放屋顶的露台,三楼空调放四楼与三楼之间的空调板上,往下依次类推,一楼空调就放地面。希望大神提出指点意见!感激不尽!

Inked111_LI.jpg这个是我设计的住宅。用revit做的。这个一共4层半,问题是这个凸窗我设置的空调位置只有两个,不知道只有是否合理,我的设计想法是四楼空调放屋顶的露台,三楼空调放四楼与三楼之间的空调板上,往下依次类推,一楼空调就放地面。希望大神提出指点意见!感激不尽!

Inked111_LI.jpg

liudan84
2017年11月28日 08:24:54
2楼
住宅的空调室外机放至屋顶不合适,建议一二层线脚的地方也做上空调板。
回复
攻城师94359
2017年11月28日 09:30:25
3楼
liudan84 发表于 2017-11-28 08:24 住宅的空调室外机放至屋顶不合适,建议一二层线脚的地方也做上空调板。5913776您好,我也想在一层与二层线脚做一个空调板,问题是这里也是挑出的板,这里空间高度85cm,就算可以做,外形也不协调
回复
攻城师94359
2017年11月28日 10:02:57
4楼
攻城师94359 发表于 2017-11-28 09:30 您好,我也想在一层与二层线脚做一个空调板,问题是这里也是挑出的板,这里空间高度85cm,就算可以做,外 …假如二楼的空调放在二楼与三楼的飘窗之间的板上,原则上是不是对的
回复
仁者唯心
2017年11月29日 08:32:54
5楼
冷凝水应该是很自然排放。
回复
东子87
2017年11月29日 17:54:00
6楼

冷凝水应该是很自然排放。
回复
duanjjxj
2017年12月01日 10:23:06
7楼
建议飘窗不设置的空调室外机的位置,另布置。避免噪音干扰
回复
丛林突击
2017年12月01日 10:29:26
8楼
多谢楼主的资料
回复
cnking
2017年12月01日 11:02:46
9楼
飘窗下面放空调室外机安装与维修都不方便,还是建议结合立面另外考虑。
回复
一竖三横
2017年12月03日 10:44:53
10楼
合理不合理不能只看立面

要看室内平面布置、空调形式、室内机位置等等。
回复
yujiansadan
2017年12月03日 19:38:15
11楼
冷凝水应该是很自然排放。
回复

相关推荐

APP内打开