有一个原有三层建筑,现要改成养老院,由于结构荷载的考虑,在屋顶无法设置高位消防水箱间,要在一层地面上设置消防水池和泵房,泵房内要设置各两台消火栓和喷淋给水泵,还要在泵房内设置消火栓和喷淋系统的稳压泵和稳压罐。自喷规范有要求可以在泵房内设置稳压泵和稳压罐,请问消火栓系统可不可以在泵房内能设置稳压泵和稳压罐。如果可以如何选择泵和罐的参数。

2017年11月24日 08:45:11
2楼
临时高压消防给水系统
回复
raylee0701
2017年11月29日 17:01:45
3楼
根据楼主描述,个人建议如下:
1.消火栓与喷淋系统合用水泵,报警阀前分开。理由:原有建筑,消防泵房空间有可能不足够;
2.设置气顶设备(类似屋顶水箱的作用,内含稳压泵),虽然这种系统有地方不被让可,但是迫于建筑荷载,可以与消防及审图单位沟通。

回复
yilankai
2017年11月30日 09:08:34
4楼
消火栓和喷淋的稳压系统合用可以。泵和罐的参数新图集15s909有详细解释。建议设置成稳高压系统,理由是6.1.9-2,可以设计评审的时候开专家讨论会确定该方案,尽量不用顶压设备,太不可靠了。
回复
梁银虎
2017年12月05日 09:51:36
5楼
滴 滴滴 路过哦 收取土木币一枚。