给排水——消防水泵_高位消防水箱_稳压泵_消防水泵的知识
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年01月20日 14:24:23
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 消防水泵: 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。

来源:大学生建筑机电学习,侵删!

更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓

消防水泵:

1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。


2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。


3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。


4、单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。


5、当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定。


6、消防水泵的选择和应用应符合下列规定:


7、消防水泵的主要材质应符合下列规定:


8、当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:


9、轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:


10、消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:


11、一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:


12、消防水泵吸水应符合下列规定:


13、离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:


14、当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:


15、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。


16、临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。


17、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:


高位消防水箱:

1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:


2、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:


3、高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。


4、高位消防水箱的设置应符合下列规定:


5、高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。


6、高位消防水箱应符合下列规定:


稳压泵:

1、稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:


2、稳压泵的设计流量应符合下列规定:


3、稳压泵的设计压力应符合下列要求:


消防水泵接合器:

1、下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:


2、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。


3、消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:




4、临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。


5、消防水泵接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。


6、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。


7、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。


8、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。


9、水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。


消防水泵房:

1、消防水泵房内起重设备应符合下列规定:


2、消防水泵机组的布置应符合下列规定:


3、当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。


4、当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。


5、消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨

越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。


6、独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件要求外,且应符合下列规定:

1)当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;

2)当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;

3)当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。


7、当采用轴流深井水泵时,水泵房净高应按消防水泵吊装和维修的要求确定,当高度过高时,应根据水泵传动轴长度产品规格选择较短规格的产品。


8、消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。


9、消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:


10、消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:


11、消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:


12、消防水泵房应符合下列规定:


13、当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。


14、消防水泵房应采取不被水淹没的技术措施。


15、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高一度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定。


16、消防水泵和控制柜应采取安全保护措施。