请问这些雨水管走屋面上,是否合理?
xinyantao
xinyantao Lv.2
2017年11月22日 21:11:56
只看楼主

请问各位 ,图纸上这些雨水管设计的是从屋面走,门头墙面预留套管应该预留多高,有没有类似施工的图片,希望能参考一下,谢谢!

请问各位 ,图纸上这些雨水管设计的是从屋面走,门头墙面预留套管应该预留多高,有没有类似施工的图片,希望能参考一下,谢谢!

屋面雨水管.jpg

lichangan1000
2017年11月23日 10:47:28
2楼
奇葩设计。长见识,长知识。
回复
白天要觉觉
2017年11月23日 13:50:48
3楼
具体情况不清楚,不好说,雨水管一般情况走屋面还不如散排至屋面,然后通过屋面找坡汇集到雨落管处。
回复
reborn313
2017年11月26日 18:10:18
4楼
我也在屋面转过雨水管,一般是75的管子,看能不能把管子埋在保温层内。
回复
安穆明weibo
2017年11月30日 09:14:50
5楼
也没有什么不合理的。他这么做,肯定是为了保证下层商业的净空和一系列问题。这个管道是接上不塔楼的雨水,可以有正压排出,只要有足够的坡度,也不是不可以。

但有问题的是,该层的地漏为什么要接入这个雨水管中。这跟管子的正压足够高,是肯定可以从地漏中反水的。而且规范明确规定了不准阳台等地漏的雨水和屋面雨水立管连接。
回复
xiezhanhu
2017年11月30日 10:39:45
6楼
是不是塔楼的雨水管,如果是是可以的
回复
梁银虎
2017年12月01日 10:16:10
7楼
长见识,长知识。
回复

相关推荐

APP内打开